千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 超五类网线的国家标准是什么? [打印本页]

作者: spring6150    时间: 2012-2-20 17:39
标题: 超五类网线的国家标准是什么?
<p>大家可能每天都在说自己做了多少多少的集成项目,用了多少多少网线,有5e,也有6类的,但请问下你自己知道超五类的国家标准吗?</p>
<p>求高手,超五类和六类网线的国家标准(详细的),线径,外径....电阻、阻抗 电气性能,阻抗,电阻等。</p>
作者: comini    时间: 2012-2-21 00:42
同求 我也不懂
作者: wangming412    时间: 2013-6-8 11:49
综合布线的设计,国标GB50311-2007是最新的了。线缆按非屏举例&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;超五线缆在0.5mm左右&nbsp;&nbsp;&nbsp; 六类线径在0.58mm左右,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径(各厂家规格不一样):5.6mm, 6.3mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 直流电阻:9.3&nbsp;&nbsp;,&nbsp; 9.6欧姆/100M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;特性阻抗(1-250MHz):100欧姆/100M  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   检测的主要指标一般是:插入损耗、()近、远)端串音、衰减串音比、等电平串音、回波损耗方面的指标在规范中有详细要求,福禄克测试仪中也有相关参数。
作者: 机房布线光纤熔接    时间: 2013-7-1 11:59
   3楼 说得很详细,谢谢 ,  学习了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2