千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: NEC SL1000接飞利浦话机内外线来显不正常 [打印本页]

作者: lovemin    时间: 2012-2-16 11:05
标题: NEC SL1000接飞利浦话机内外线来显不正常
接飞利浦话机,内外线来显有时有,有时没有,分机外线来显制式都试过,话机有放电池,确定交换机端口有来显,飞利浦话机也是好的。

作者: civing    时间: 2012-2-16 16:35
接地线试试。
作者: lovemin    时间: 2012-2-17 16:35
 PABXMAN给分析下啥原因呀!!
作者: pabxman    时间: 2012-2-18 16:42
再问2个问题:
1、外线来电显示正常吗?
2、非飞利浦话机显示正常吗?

作者: lovemin    时间: 2012-2-19 12:19
 1.外线打入和内线来显比例差不多,时有时无。

 2.这个飞利浦话机话在其它交换机和直接电信外线上正常。

 3.NEC交换机同一端口放其它牌子话机内外线来显正常。




作者: pabxman    时间: 2012-2-19 22:54
 可以从几个方面分析:线路、终端(话机)、系统、系统与终端匹配、操作等

1、线路:话机直接接电信外线正常,电信线路没问题;
2、终端:同理1,话机也没问题;
3、系统:系统配的多功能话机正常吗?
4、匹配:2楼说的接地做了吗?自环测试过吗?
5、操作:据 FSK 信号原理,FSK信号是在第1铃声与第2铃声之间传送的,当在第1铃响时立即接电话,就有可能阻断FSK信号的传送。

作者: lovemin    时间: 2012-2-20 08:43
 谢谢指点!!
作者: laughth    时间: 2012-2-28 22:55

先要判断出现问题的方向,是话机问题,还是设置问题,还是接地问题!!


作者: sopho-s    时间: 2013-2-20 11:00

      这个问题,按我们的实际经验是这样的:飞利浦交换机接国产大品牌的来电显示话机,通常就没有什么问题,或者其他大品牌交换机接飞利浦来电显示话机,也没有问题。

      至于飞利浦话机接飞利浦交换机,为什么来电显示不稳定,到目前为止还是没有科学的解释。


作者: menboken    时间: 2013-2-27 22:51
这款机器需要在15_03_10设置一下的
作者: 工业锅炉2010    时间: 2013-3-5 08:33
靠谱
作者: 何万博    时间: 2013-10-13 09:27
楼上的老兄的问题解决了么?我的情况是这样的:NEC SL1000,直接在交换机处测试,分机之间互打没有来电显示;但是分机打总机,总机有来电显示;总机打分机,分机却没有来电显示,以前这个来电显示功能是正常的。我也曾尝试过修改楼上提到的“15_03_10设置”,我勾选了,还是不行;也修改过“15_03_11”和“15_03_09”还是不行,不知道还有哪里可以修改的?
作者: 何万博    时间: 2013-10-13 09:28
menboken 发表于 2013-2-27 22:51
这款机器需要在15_03_10设置一下的

我的情况也类似,我对此设置做了修改,还是没有来电显示。
作者: 何万博    时间: 2013-10-13 09:29
laughth 发表于 2012-2-28 22:55
先要判断出现问题的方向,是话机问题,还是设置问题,还是接地问题!!

请问“接地”对来电显示功能有关联么?
作者: is3000    时间: 2013-10-24 11:08
还是换个飞利浦电话试试吧
作者: o_o    时间: 2013-10-27 23:13
遇到过这样的问题
alcatel 电话机接在NEC TOPAZ上没有显示;接在PANASONIC TDA100D上没有显示,交换机没有问题,因为换别的型号或品牌的电话机就可以显;电话机也没有问题,因为直接接外线上就可以显。
后来咨询电话机生产厂家,说是好像有一个什么元件的问题。同样型号的电话机,换了一批生产日期不同的,好了。