某小区临时安装的8个摄像机,其中4个电梯安装电梯专用摄像机,电梯摄像机的电源取自电梯轿厢交流电源,然后用12V1A的开关电源变压给摄像机供电;四个门厅安装半球吸顶摄像机,门厅半球吸顶摄像机电源取自控制室,到了前端用12V1A的开关电源给摄像机供电,控制端采用的是 PC机和视频采集卡,调试完毕交付使用。没过多久在使用过程中,发现7个摄像机突然没有图像了,经检查发现摄像头损坏,打开摄像机看到里面没有明显的烧伤痕迹,感觉是接地不好,造成的,但是开关电源没有任何问题,一个都没有出现问题的,,电脑和采集卡一点问题也没有,此问题已出现过一次,都是烧毁摄像机,我接电分为多个地方,4部电梯各自在电梯轿厢上方的220V取电,4个门厅的摄像机统一从控制室取电,两次烧毁摄像机,第一次烧毁摄像机的时候 ,电梯的摄像机电源还没有供电,只有75-3视频线连接的,但也被烧坏了,还有就是现场测量的7个开关电源电压有两个达到16-17V,,其他的正常,再就是电脑主机没有接入地。
2012.2.17补充 感谢各位朋友的回答,我综合了一下,看看这样能不能解决
我采取如下解决方案:1、在前端每个摄像头的75-3视频线处加装防雷器,但是防雷器的地线接哪我有点搞不清楚;2、更换开关电源,换成质量可靠的电源 3、将控制主机接入电气地(之前的主机没有接地)4 前端摄像机外壳和所有金属物体绝缘,只有控制主机将地线接入电气的接地线5、检查摄像机是否和轿厢、龙骨等是否短接,确保绝缘。6检查开关电源,交流输入端和直流输出端,有无直通现象,如果这样做是不是就能保证摄像机的安全了。
各位还有什么好的建议吗?在此我特别感谢Jackwon和Qun123456、xuchen8197、eie1992诸位给的回复给我很大启示,很高兴与你们认识。
还是电源的问题
学习了.
感谢各位朋友的回答,我综合了一下,看看这样能不能解决
我接电分为多个地方,4部电梯各自在电梯轿厢上方的220V取电,4个门厅的摄像机统一从控制室取电,两次烧毁摄像机,第一次烧毁摄像机的时候 ,电梯的摄像机电源还没有供电,只有75-3视频线连接的,但也被烧坏了,所以我认为视频线加装防雷设备是必须的。
我采取如下解决方案:在前端每个摄像头的75-3视频线处加装防雷器,并将防雷器的接地线就近找地线接上,但是像顶棚这种情况找不着地线我将地线连在金属龙骨上,不知能不能起到保护作用;2、更换开关电源,尽管之前的开关电源质量也可以,但是防患于未然,做完这两步我估计应该可以了,各位还有什么好的建议吗?在此我特别感谢Jackwon和Qun123456,二位给的回复给我很大启示,Jackwon建议我使用网线传输,并回复短信给我:“传输器的内阻是800-1000欧,防雷击和静电比较好的。一般室内布线推荐使用”,很高兴与你们认识。
学习了.
几点建议:
1,4部电梯各自在电梯轿厢上方的220V取电,这个不可取,电梯的启动到到加速减速,由于功率很大,其感性负载,对电网线路造成冲击,会产生很大的电压波动,加之其中的变频设备的影响,会对你摄象机电源产生冲击和干扰。而这种电网直接的干扰,远比无线磁场干扰来的容易的多。
2,更换开关电源,qun123456的建议有其道理,我无法准确的评价你使用的电源,但作为开关电源,有些当负载非常小的时候,可能会出现输出失调,造成电压超过预期限度,成本过于低的电路也会因为输入电压的波动造成短时间的失调,我就曾经亲眼看到一台60机,接到价格10块的开关电源上一闪坏掉的。安全的开关电源不是做不出来。所谓“可能”也是在于原厂设计和成本等因素。
3,在前端每个摄像头的75-3视频线处加装防雷器,并将防雷器的接地线就近找地线接上,防感应雷击和浪涌,这个实际上应该有,例如我们的机器一般都做在内部,无须添加(在此只是表达我个人认为其重要性,不是广告,我也不会在千家这论坛销售),但问题是“接地”,桥箱是移动的物体,内部恐怕没就近切实接地的可能性。有关前端设备防雷是不是该接地,这个也有争议,我觉得接不接,那些要接那些不接,有待商榷,不能一概而论。在你这例子里个人觉得不接为好。并且要防止BNC头外壳等与桥箱金属搭接。
4,所谓网线比75-3视频线抗干扰强,有其一定道理,但广泛来讲只是对于小部分系统干扰情况起作用,并不能通吃,传输器的内阻大和防雷击和静电比较好无切实的理论依据,甚至有些时候情况相反。
建议楼主根据楼上的建议做下处理,如果好了请回来说明下是什么原因,好让我们以后不要再走弯路,谢了
注意到楼主一个描述:“4部电梯各自在电梯轿厢上方的220V取电,4个门厅的摄像机统一从控制室取电,两次烧毁摄像机,第一次烧毁摄像机的时候 ,电梯的摄像机电源还没有供电,只有75-3视频线连接的,但也被烧坏了,所以我认为视频线加装防雷设备是必须的。”
没供电,这说明烧毁摄像机还有电源以外的因素;
楼主在13楼又介绍:“我采取如下解决方案:在前端每个摄像头的75-3视频线处加装防雷器,并将防雷器的接地线就近找地线接上,但是像顶棚这种情况找不着地线我将地线连在金属龙骨上,不知能不能起到保护作用;”
【建议】
1)从楼主准备加接地防雷器和考虑接地问题,看来对系统安全设计还不熟悉。我怀疑是系统的地接多了,地环路可以在没有供电的情况下,烧毁摄像机。所以应该先检查系统接地问题:所有电梯摄像机,都应做好与轿厢绝缘,门厅摄像机和龙骨绝缘,主机做个接大地。
2)加接地防雷器,反而制造了多点接地,形成安全隐患;
3)开关电源,注意检查一下交流输入端和直流输出端,有无直通现象,把电网“零、地”引入系统了;
我也欺待结果,我也遇见过
楼主在13楼介绍:
Jackwon建议我使用网线传输,并回复短信给我:“传输器的内阻是800-1000欧,防雷击和静电比较好的。一般室内布线推荐使用”
传输器的内阻是800-1000欧——什么意思?传输器只听说有输入和输出阻抗——100欧姆。“内阻”是什么?这又和防雷击和静电有什么联系?
有宣传:“如果环境干扰较大,如果使用双绞线则可以有效抗干扰,保证图象传输质量。”
还有更明确的宣传:“双绞线平衡传输,具有超强的抗干扰能力”;
安防工程用了这么多年证实,根本不是那么回事。
没有任何理论和实践证实,双绞线的抗干扰性能优于同轴电缆。
是不是接地引起的