标题: 关于红外对射的问题
我装了一套红外对射报警系统.其中有一对出现这样的问题:调试好以后,把护罩盖上以后就会报警.把护罩拿掉以后,又正常了.投光器与受光器之间的距离没有超过对射管标定的距离.电压稳定在11-12V之间.请各位大虾指教.谢谢.QQ:31963687
作者: tylkgjc 时间: 2012-2-10 11:24
可能是你的对射没有调到做好,也有可能是对射罩的本身问题
作者: yanlong2010 时间: 2012-2-10 11:32
去掉罩子量一下测试电压时多少,如果在3.5V左右,那就换个罩子试试,这种情况遇到很多,换对对射就好了
作者: dd415 时间: 2012-2-14 15:50
看收发之间有没有稀疏的遮挡,清理之后再看看还有问题没的。将电源调高些增加发射功率,对射一般电压在10.5~28V。
作者: 635607252qr 时间: 2012-4-26 22:06
有可能是对射罩的本身问题
作者: ladyis 时间: 2012-6-10 10:47
我看是你的距离装远了,我也有过类似的经验,现在这个实际距离跟上面标的差得比较大
作者: qingqing621 时间: 2012-6-11 15:24
50米的距离起码要装100米的对射
作者: a395952057 时间: 2012-6-16 16:23
看看防护罩没有问题就加大电压,然后再调试一下对射!
作者: 信阳万通科技 时间: 2012-6-17 01:31
罩子会损失一部分光源 这种情况线调准下对射,