千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助] 光纤部署完毕,但是交换机端口不亮 [打印本页]

作者: qingduo04    时间: 2012-2-9 13:11
标题: [求助] 光纤部署完毕,但是交换机端口不亮
<p>大家好!</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">情景描述:一个机房交换机只有电口,通过光电转化器,连接ODF架,再连接到另外一个机房的ODF架,再连接到思科4507的光口。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>目前光电转化器信号灯显示正常,但是交换机的端口却不亮。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">PS:</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">光纤为单模,工程局测试用光功率测试没有问题,交换机的端口也打开了。</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">在交换机上测试,链路是不通的。</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">还请各位帮看看?或者需要调什么东西的。</p>
<p><br/></p></font>
作者: MX523    时间: 2012-2-9 16:13
查线路、再查设备
作者: thomasmao    时间: 2012-2-10 10:47
<p>你可以看看不是光纤插反了,2芯光纤,一根在左,一根在右,你左右换一下就可以了。</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: agongwang    时间: 2012-2-10 10:54
多谢楼主分享
作者: 黑色60    时间: 2012-2-11 18:44
<p>1、检查线路:检查机房到机房的光纤,两端的光纤配线架、两端的光纤跳线。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2、检查两端的交换设备、配置。</p>
作者: yll19870328    时间: 2012-2-11 19:56
学习。
作者: hhz2542    时间: 2012-2-11 21:15
查下线路跟配置
作者: kockchow    时间: 2012-2-24 00:27
左右交换光纤, 要么设备端口出问题 要么光模块坏了