前端两个球机,共用一根485线控制,其中一个控制信号延迟非常厉害,问问大家这种情况怎么处理?
作者: 无线传输 时间: 2012-1-17 18:23
楼主也太省了。控制线没几个钱啊。
作者: bopzh00 时间: 2012-1-17 18:40
如何共用呢?没想明白,一根线你怎么接到两个设备呢?
作者: G20010510 时间: 2012-1-17 20:04
485控制线可用一根,手拉手接一般用RVVP2*0.75以上的线
作者: wangzhilei 时间: 2012-1-18 14:28
其实是原有两个球机用1根485线并联起来的,其中测试过球机都没有问题,地址码、波特率、控制协议都设对了,但是一台可控,另一台不可控(主要症状在于控制延迟大,并且点击之后云台就开始朝一个方向转停不下来),求教大家这是什么问题,需要更换这根485线么?
作者: 石斑鱼11 时间: 2012-1-18 15:59
其中一台控制不正常的是不是距离较远,或者中间头处没处理好,如果距离不远接头处理得当的话,中间加个485非配器会好一些。
作者: 石斑鱼11 时间: 2012-1-18 16:01
点击后一个云台控制时停不下来的原因不是线路引起的,而是一首先保证设置没问题的情况下,就要考虑的线路的衰减问题或者是云台里面的解码器出问题导致的。
作者: wangzhilei 时间: 2012-1-19 09:20
谢谢大家提示,等年后再过去现场试试
作者: 稳步前进 时间: 2012-1-19 09:58
距离不远的话,重新布一根控制线嘛,用RVV2*0.5的不行么?
作者: 大蒜陀 时间: 2012-1-19 23:44
一根手拉手是对的啊,最后那个并接电阻试试.
作者: wojia7960679 时间: 2012-1-20 16:16
作者: haiwangxing 时间: 2012-1-31 12:15
手拉手布线是正确的,控制信号延迟有可能是设备有问题,也有可能那里有干扰,导致数据不断重发。
门禁系统又称出入管理控制系统,专门用于控制和管理相关人员进出相应区域的数字化管理系统。对于办公区域而言,相关人员对于相应的区域的进出权限应
该是有一定限制的,比如财务室,总裁办公室之类的区域就是普通员工不能随意进出的,而高层管理人员能有相应的授权进入相应的区域。传统的门锁是不能完全满
足这些要求的,并且由于工作人员具有一定的流动性,不能杜绝有人私配钥匙从而导致泄密等问题。而门禁系统通过门禁管理软件对相应卡片进行相应的授权就可以
实现这些功能,如果人员有流动,可以通过收回卡片或者取消授权控制管理相关人员的进入。
门禁系统所使用的通信线路有很多选择,有使用RS-232串口直接与电脑连接的,这类系统一般都是小系统,也有使用RS-485总
线作为数据通信线路的,还有使用TCP/IP网络作为数据通信线路的,RS-485总线由于使用简单,方便易用得到了广泛的应用,但是由于通信距离限制在
1200米左右,相应的管理范围有一定影响,不过采用485中继器中继延长RS-485总线的通信距离可以有效的解决这个问题。
某工厂办公楼,利用门禁系统对办公楼里面的工作人员进行出入权限控制,其门禁系统采用RS-485总线进行数据通信,由于RS-
485总线的通信距离可以达到1200米,门禁系统能够完全覆盖整个办公区域,但是后来由于工厂扩产,厂区面积扩大,人员急剧增加,原有的办公楼已经不够
使用,在新厂区新建办公楼,将一部份工作人员分流到新办公楼办公,由于部门架构并没有任何变化,就要求新办公楼的门禁系统只能是原有的门禁系统扩展过去进
行统一管理。施工方在施工时发现由于新厂区距离比较远,原有的通信距离达不到要求,后施工方采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485中继器有效解决了这个
问题,将485中继器放置于RS-485总线的中间位置,其将已经衰减的485信号进行整形还原放大成衰减前的信号,从而将485信号中继放大,使得其通
信距离得以延长,从而使得门禁系统能够覆盖到新办公楼区域。
作者: wangzhilei 时间: 2012-1-31 16:39
也就是大家基本上都认为是线路衰减的问题
过两天去现场研究下,弄好了回来跟大家汇报
作者: BBQ2010 时间: 2012-1-31 23:12
信号反射,注意匹配电阻
作者: zhaoyang001 时间: 2012-2-1 10:05
学习了
作者: xitong集成 时间: 2012-2-1 13:29
工程宝测试、找出问题的症结,对症下药、事倍功半
作者: tanyunzhao001 时间: 2012-2-1 16:53
将最远的那个球的匹配120欧姆的电阻接通,再试试,你控制线的距离过远吧,不然就是线径过细,,一般的球都有匹配电阻了,球上没有的话就到市场上去买几个,,直接并接到最远的那个球的485接口上试试。
作者: xumanda 时间: 2012-2-1 17:07
不知道lz去现场了么。。赶紧跟大家汇报一下哈~!
作者: wangzhilei 时间: 2012-2-8 09:20
最近一直都没去,用户那边上班晚
作者: fanliangzs 时间: 2012-2-8 11:19
学习了!!!!
作者: dbkdz 时间: 2012-2-9 18:37
还解决不了,就上我的485分配器,1进4出,接在你2个球的节点上。
作者: 学习安防 时间: 2012-2-9 19:55
我去年做的一个地方都是一根电源线控制16个头的,又没什么问题的