千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]TD510内线有一新装分机不振铃 [打印本页]

作者: gldndq    时间: 2012-1-10 14:58
标题: [求助]TD510内线有一新装分机不振铃

公司内部新加一台分机,接上后有拔号音,但对应分机不振铃,请教如何设置。谢谢!


作者: civing    时间: 2012-2-6 10:51

确定分机号是对的,电话机是好的,如都正常换端口试试。


作者: z289934111    时间: 2012-2-14 15:12
号码不对。。。。。
作者: peterldp    时间: 2012-2-15 16:04

1、分机号码是否正确,打下总机可看到这台分机号   2、话机是否正常,接到好的分机上测试   3、电话交换机换个端口

4、该分机一切功能码取消,比如免打扰。。。


作者: peterldp    时间: 2012-2-15 16:05

没搞定可打我电话13482135350    QQ:395680832