小区监控:400个点位,投入使用一年半,采用的光纤传输。

故障一:前端快球到监控室,图像清晰,快球自检正常,但是不受控制,光端机换过不管用,用工程宝前端测试快球工作正常,70台快球只有11台式这种情况。(不在同一条光纤上)怀疑光衰减严重,有不同看法的请发表意见。

故障二:快球受控不稳定,矩阵控制快球转起来,但是没办法停止,70个快球只有一台是这种情况,正在分析中。


作者: wwsc    时间: 2012-1-3 13:38
光衰减严重或光端机电源
作者: songh916    时间: 2012-1-4 13:19
    感觉是485传输有问题!这么多球最好上485分配器!
作者: xj78187364    时间: 2012-1-4 18:35

去看看RS485原理,或许你会发现问题!


作者: grandwind    时间: 2012-1-4 21:16

去看看RS485原理,或许你会发现问题!


作者: 欧阳明月    时间: 2012-1-5 15:32
rs485抗阻不匹配。
作者: zqlhh    时间: 2012-1-5 17:04

路过拿分


作者: qjdabcd    时间: 2012-1-5 20:12

第一个问题:485信号反射造成衰减,建议在各自的主干上最后一台球终端电阻并联,其次在机房没进矩阵前用工程宝试下能不能控制

第二个问题:大多数是云台问题


作者: yefei624    时间: 2012-1-6 10:16
485问题,建议使用485集线器试试
作者: 信诺科技    时间: 2012-1-8 21:11
问题依然存在,年过不好了
作者: liuct    时间: 2012-1-8 21:45
路过拿分
作者: bopzh00    时间: 2012-1-8 21:49

没碰到过,不过控制还是跟485有关吧,好像球机终端电阻为75欧姆


作者: 信诺科技    时间: 2012-1-8 21:52

同行们尽管各抒己见呀,我头都搞大了,有病乱投医了,尽量详细呀,谢谢。


作者: blueloner    时间: 2012-1-9 07:45
上分配器吧
作者: wg116    时间: 2012-1-10 17:37

晕死,大家都给你说了是485传输的问题斗吗,不相信,你一个一个的球机实验哈,绝对每个球机单独接都没得问题,这个问题造成的原因是各个球机线路远且分散,形成串扰了。加控制码分配器,多分几个之路出来把


作者: lwowenjie    时间: 2012-1-10 18:38

嗯..


作者: linuxbag    时间: 2012-1-10 21:50
485的原因
作者: linuxbag    时间: 2012-1-10 21:51
控制码分配器 是什么
作者: huchunwei    时间: 2012-1-11 12:00
 学习了


作者: 佳艺监控    时间: 2012-1-11 20:45
加控制码分配器是什么
作者: tangailin    时间: 2012-1-12 10:18
 路过
作者: wxwawj2010    时间: 2012-1-12 10:38
485问题,建议使用485集线器试试

作者: 小白芽    时间: 2012-1-15 13:51
同意16楼  我们也遇到过  六个球机在光端机机房都能控制  一到监控中心就不行  一个是距离远 控制信号衰减 二个是不匹配 但原来都可以控制 所以可能是信号衰减的问题
作者: yx881210    时间: 2012-1-17 11:09
学习···
作者: wangyqw    时间: 2012-2-2 16:14
学习
作者: onguan    时间: 2012-2-3 08:29

顶下8楼。


作者: hxyny    时间: 2012-2-3 09:00

1.首先测试每个需测球机的线路,可以在线路分段测试信号稳定性。球机端、光端机端(包括两端)、矩阵端,这样可以判定出问题的具体位置;主要是测试485信号传递问题。

2.排除单独线路后,可以尝试区域点集中测试。主要是看485是否有串扰问题。

3.根据具体问题解决信号传递问题或串扰问题,具体尝试的方法楼上的各位兄弟已经有提及。


作者: ringzqc    时间: 2012-2-3 09:50
 加控制码分配器,增强驱动!
作者: long100    时间: 2012-2-4 13:23
来学习一下啊,
作者: 张刚qq    时间: 2012-2-4 13:36

信号衰减的事 加485驱动器 会好用

 