标题: 云台控制问题 [打印本页]

作者: lijinghe    时间: 2012-1-2 18:55
标题: 云台控制问题
我去年5月份给一个客户换的硬盘录像机(汉邦16路音视频),当时调试好云台控制都好使,就在12月份客户打电话说云台不能控制,我去了检查接线都没毛病就是控制不了,后来用工程宝来控制居然都没问题,请教高手这是怎么回事。补充下我后来拿了一个解码器接到硬盘录像机上,硬盘录像机能控制。
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2012-1-2 23:04

一台云台单独能够使用,并不一定多台接在一起也能够正常使用;

近距离能够通讯,并不一定远距离也能够正常通讯!


作者: qjdabcd    时间: 2012-1-3 00:16
显然是协议不匹配
作者: 大蒜陀    时间: 2012-1-3 00:35
我也遇到类似情况,前端不通过光端机可以控制,经过光端机就不能控制了.现在还不知道原因,先找光端机厂家拿个光端机试试.
作者: zhongxin6868    时间: 2012-1-3 08:50
常试把485全部换带隔离的
作者: 天蓝之巅    时间: 2012-1-3 11:08
我觉得和协议有关系。可以好好检查一下。
作者: whhylz    时间: 2012-1-3 15:15
我遇到过相同的问题
作者: lijinghe    时间: 2012-1-3 20:30
协议都检查过了,而且以前用什么协议,现在没变。并且工程宝单独控制每个云台都能控制。
作者: haiwangxing    时间: 2012-1-17 10:26
 测试一下线路,还有就是云台会不会有电压,还有就是考虑线路老化问题,建议你先将所有云台断开,一台一台的添加上去测试
作者: blueloner    时间: 2012-1-17 17:56
从头到尾好好检测一下肯定有不对的地方
作者: 石斑鱼11    时间: 2012-1-18 16:11
我认为是线路衰减的问题,建议测试485信号电压。建议加个放大器。
作者: zyjzxq    时间: 2012-1-18 23:19
同意11楼的!!!
作者: 信阳万通科技    时间: 2012-1-18 23:56
以下是引用石斑鱼11在2012/1/18 16:11:00的发言:
我认为是线路衰减的问题,建议测试485信号电压。建议加个放大器。
这个意见不错