千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 有好多大功率变频器,监控布线问题 [打印本页]

作者: sosfof    时间: 2011-12-24 17:29
标题: 有好多大功率变频器,监控布线问题
最近接一单子,该单位厂房内有许多大功率变频器。以前用-3视频线也做个几个摄像,出现干扰,图像不清晰,请问,用什么样的线可以解决变频器干扰问题,用-5线还是用网线加双绞线传输器,每个摄像机到机柜距离都有100-300之间,请各位大虾解答。谢谢
作者: sosfof    时间: 2011-12-25 21:26
今天搞了两小时,用75-5的128编国标线,;另外用超五类网线,同一个摄像头,经测试-5线,200米内,干扰基本没有,用网线加传输器效果跟用-3线一样,出现很多波纹干扰,实践证明还是一分价格一分货,用-5视频线
作者: xuchen8197    时间: 2011-12-25 21:59

本身来说,变频器干扰就是个伪命题,因为达标的变频器,是不会造成明显的干扰的.就是可以基本忽略.

 

变频器干扰不是因为其是变频器,而是电路偷工减料的造成电磁兼容不达标的后果.主要表现是通过供电的电源线路辐射.

 

在电源选型上多下功夫,注意你自己本系统供电取电就可以在很大程度降低干扰的后果.

 

 


作者: yangbinyue    时间: 2011-12-26 10:59

学习了


作者: lhandrew    时间: 2011-12-26 11:24
积分不够。老是下载不了东西!!!
作者: xuzhixianglove    时间: 2011-12-27 14:37
新手,学习来的
作者: BBQ2010    时间: 2011-12-28 08:58

建议采用光纤来做,线路方面不要省,系统集中供电,到了光纤设备箱里面变电出来。注意绝缘