拜求:我们做了一个小区可视对讲的系统,系统采用RVVP5*1.5的总线方式联网。现在系统有一个故障,就是当单元门主机与机房系统管理主机联系时,管理主机可以看到单元门的图像,但双方通话时,管理主机可以听见单元门的声音,而单元门主机听不见管理主机的声音。请教各位,故障原因是什么?该如何解决?<br/>拜求各位<br/>谢谢<br/>
作者: 迪威索铌    时间: 2011-12-20 17:18
帮客户问的,我们是做 监控的,嘿嘿
作者: MWBO    时间: 2011-12-20 17:50
如果有一方能通话说明主线路音频部分没问题,查下管理机话筒及音频部分。
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-12-21 13:35
如果是每台单元门主机都听不见管理主机的声音,那么管理主机话筒出有问题的可能性就比较较大。
作者: rhb    时间: 2011-12-24 22:43
找产品厂家。
作者: 李修理    时间: 2011-12-25 16:01
单元门主机共有几部和管理机联网,是tcp/ip联网的吗?只有单个单元出现故障,那就查该单元的通话线路
作者: seeworld2011    时间: 2011-12-26 09:44
哎 想看看大家是怎么解决的!
作者: chenlin1001    时间: 2011-12-26 10:21
<p>以上解释都不对,鉴定完毕!上述RVVP5*1.5的线,估计是2芯信号,2芯音频,1芯地线。2芯音频一根是门口机到管理机的,一根是管理机到门口机的!</p>
<p>管理机到门口机的音频线上是不是断路、和地短路的现象。</p>
<p>再或者就要查看整个联网的方式去判断了。</p>
作者: 上海慧居智能    时间: 2011-12-26 16:06
产品出了问题第一时间肯定是找厂家啊!
作者: xieyi52013    时间: 2011-12-28 15:30
意思是单向通话了吧,联网切换器有没有问题。可能管理主机发玛到门口机解码有故障,估计是芯片问题,详细Q聊 602829235
作者: dxsdxs    时间: 2011-12-30 14:52
<p>门口机能呼到管理中心 但是室内机不能不到管理中心 是怎么回事的?</p>
作者: zid921    时间: 2011-12-31 09:15
问题解决了没有?