主机=时刻239B
接法=统一接常闭,5与6对,7与8对为串联。
供电=集成电源 24V 6A 各电源分支线路为并联
电压=最远6与7对射两端均达到17V以上
线路=总长550米,分为两路,1-6为一路,7-10为一路.
环境=偏僻路段,无遮挡物,人流量及车辆很少
误报=24小时均在5次以上,误报区域不定.
小弟刚出道不久,希望大家能给点意见??????
态度决定结果!!!
想解决误报问题,首先要做到主机防区和前端对射一一对应!
从一下几点去考虑吧
1、探测器的选择-室外探测器容易收到各种因素影响(树木、雾、光线、打雷等等)因此,一款好的周界是防止误报的关键,不能图便宜。
2、安装方式-正确的安装方式也是避免误报的重要手段。一般背靠背的都是同类型的探测器(受光器与受光器,投光器与投光器),避免交叉照射。
3、安装位置的选择-尽量避免在枝叶茂盛的地方安装,如实在无法避免,需要将枝叶进行修剪,并定期检查。
4、调试方法-正确的调试才能使设备更稳定,周界受光器上有感应电压的测量端口,通过感应电压值的高低判别是否对准。
5、罩壳清洁-调准后必须保证外面罩壳的清洁。这个会影响到透光性。
6、线路的正确施工-这个就不说了,按照ISO流程。呵呵
系统稳定是个综合因素的集合体,大家仁者见仁智者见智,互相探讨和学习。
1、支架是否稳固
2、罩壳是否干净
3、光感测试电压是否最大
4、是否存在隔头误射(背靠背安装)
施工中的一点做法。赚分中