标题: 那个回路电阻,是随便接的吗? [打印本页]
作者: endrollever 时间: 2011-12-12 14:20
标题: 那个回路电阻,是随便接的吗?
有时候看到他们是接在正及出来的地方,有时候看到他们是接在负及的地方
作者: lyj001100 时间: 2011-12-12 15:33
这个要看什么设备哈,我记得前期用过报警的设备,回路电阻就是接在485的+和—上面的。问问厂家最清楚。
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-12-12 19:26
报警常用线尾电阻(回路电阻)一般是串/并入回路末端,没有正负说法。
而接在RS485传输末端的电阻是阻值为120Ω的匹配电阻,用来减少干扰的,和线尾电阻的作用完全是两回事。
作者: zhongxin6868 时间: 2011-12-13 08:47
因为报警器的继电器输出是触点 触点并没有正负之分 但是线尾电阻要串接在探测器上
作者: q19842403 时间: 2011-12-15 23:15
电阻一般接在设备末端 主机里接也可以
作者: l825315 时间: 2011-12-16 10:52
同意3楼的
作者: ganghongyi 时间: 2011-12-16 11:03
线尾电阻一定要放在探测器内,放在报警主机里就没有作用了。
如果探测器是常闭,就串联在回路里;如果探测器是常开,就并联在探测器的常开端子上。
作者: smrdw 时间: 2011-12-16 19:15
同意以上
作者: yongzun 时间: 2011-12-21 10:49
一般回路末端有以下几种方式:
NO/NC/EOL/DEOL/TEOL
由于探测器多数是常闭接口,如果不在末端增加电阻,那么系统很容易被破坏,可以在任何地方短路你的回路线,探测器则失效。
因此各厂家在回路末端都会定义不同的阻值,来防止回路被破坏。
电阻必须安装在前段探测器里面才能达到功效,如果装在主机里则失去了意义。
另外如DEOL和TEOL是通过一个回路上不同阻值的变化来判断不同的警情(窃警、防拆、遮挡)