问题补充:485控制线串联和并联有区别吗?我一般都是并联,刚开始能正常控制啊?求正解。谢谢
补充:波特率和协议都正常。就是不能控制
你的数据线用的是什么线?带屏蔽吗?穿线方式?协议?波特率?球机距离控制点线路有多远?你这些不说清楚那个能知道是什么问题呢!
视频线75-3,电源线0.75*2,控制线0.5*2.铁管内套线,协议派尔高D,波特9600.控制距离近的25米,远的50米左右。原来都能用,现在就不能控了(断电也不自检),至今未解决,还有能不能通过云台拨码查看地址啊?我怀疑地址被人改过,但是不知道原来的地址?怎么看啊?
问题补充:485控制线串联和并联有区别吗?我一般都是并联,刚开始能正常控制啊?求正解。谢谢
你的485布线方式不对,485串、并都可以,但是总长不能超过1200米,如果你并5个头每个200米那么就是1000米,在并的同时还要考虑485分叉后引起的信号反射,减弱信号强度,我一般在不大的面积中控制球技超过20个就一定要加码分配器,对控制信号进行放大。需要指出的是你最大的可能性就是电子城的小家揽活施工,不然0.5的控制线是省不了几个钱的。正常做工程的我还真没有看到过用0.5控制的,485白皮书上要求:1、485信号的理想传输线缆时绞线(RVS一类)。同时传输距离与线径有很大关系。2、连接方式是手拉手。满足这两点的前提下在驱动芯片、供电与否、波特率等前提下才能保证接入设备数量及800~1200的传输距离。在有我前面说的可能又问题,因为没有看到你最后一篇帖子。断电也不自检说明你的设备有问题了。自检本身只于如下条件有关:1、电源。2、解码器(解码板)。3、电机、皮带(涡轮),所以说一台球技在不接除电源外的任何线缆的时候在上电的情况下自动或手动应该进行自检。
主要还是RS-485总线问题较多。
RS-485总线规范要注意的问题:
1. 手拉手串联模式,这很重要;没有按照这种标准走线出问题的很多,都不相信会出问题,而问题偏偏就出在这里。
2. 协议转换器问题,往往在这里不注意。实际上协议转换器的形式是多种多样的,造成的阻抗不匹配也是经常的。另外,无源协议转换器造成信号衰减,传不到位的情况也经常出现,很多情况表现在球机失控、转个不停,都是控制信号无法到达造成的。
3. 阻抗不匹配。这种情况造成的状况与控制指令传不到位是一样的,阻抗不匹配往往是线缆不标准(非标线、线缆损伤等)和协议接口设备造成,“球机失控、转个不停”也要考虑这种情况,跟指令无法到达是一样的结果。
解决办法:
1. 布线方式错误(手拉手是必须的,不要有任何侥幸心理):如果有星形节点就采用RS-485HUB连接代替。
2. 信号过渡衰减:加电压提高电位。
3. 阻抗不匹配:加上下拉电阻调节匹配。或末端增加终结电阻模块加以匹配。
不自检那不是卡住了皮带掉了就是解码板坏了,80%是解码板问题
有时能控有时不能控制,那就是485接线方式或者485驱动能力不够 加485HUB
最好单独到球机附近单连485控制 ,地址要是变了也会自检,地址被改动可以参考大多数厂家拨码开关
一般SW1 和 SW2 两段 SW2为地址 有正向有反向 找个能控的看一看就可以了