千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教各位一个关于紧急按钮误报的问题 [打印本页]

作者: q19842403    时间: 2011-12-5 21:15
标题: 请教各位一个关于紧急按钮误报的问题

主机是ST2008(已更换)更换的第一天和第二天都能正常使用,第三天紧急按钮开始误报。

线路已查(正常),按钮也已经更换。


作者: sweetsea    时间: 2011-12-6 09:46

查了一下ST2008是一款分线制报警主机,按钮都误报估计是主机的问题。

 

假如你使用的是总线制报警主机,由于通信的原因误报还可能一点。


作者: nian2004qq    时间: 2011-12-6 15:39
这个问题应该这样解决,首先不接按钮,把两根接按钮的线并在一起,然后测试一段时间,如果还是报的话就要往上查,可能是主机防区误报,也有肯能是由于别的防区和这个防区起的名字一样所以可能是另外一个防区的问题。
作者: 锐凡    时间: 2011-12-6 17:06
楼上所述值得参考,些等故障逐级从前端向后查实,不难判断故障部位
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-12-6 17:38

主机和按钮误报可能性都不大,要看这个误报怎么定义了


作者: q19842403    时间: 2011-12-6 21:52
楼上所述值得参考,我回去按你们说的去做一下
作者: 新兴安防    时间: 2011-12-8 08:36
哦,我看看
作者: yongzun    时间: 2011-12-22 14:46
线路接地了,或者破皮引起误报也有可能,查查吧!
作者: yczfhh    时间: 2011-12-22 16:00
这机子我们也用,如果按钮接常闭误报的话,你改接常开试试。我们有些点是这样解决的,因为有些牛人盖章很猛,振动很大的!
作者: 七兆内存    时间: 2011-12-24 14:50
电阻直接并在防区端子上 测试2天看是不是主机问题 如果不是则查线路........
作者: yll19870328    时间: 2012-1-9 20:42

我遇到客户那的一个红外对射报警主机,一接电源过1分钟左右就会自动报警,不知道是什么问题,我查了线路没有问题都正常,是不是主机的问题?


作者: z252000769    时间: 2012-2-14 14:50
学习中
作者: bugid    时间: 2012-2-14 22:17
哈哈,我们这有时也是,牛人盖章太强大了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2