千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教大家40根六类线从三楼引到一楼用多大管子 [打印本页]

作者: zxjnet    时间: 2011-12-1 11:09
标题: 请教大家40根六类线从三楼引到一楼用多大管子
管子是预埋在墙体内。三个楼层线汇到一层总弱配电箱。用60mm的自来水白管可以吗?

然后从户外引入 一根有线电缆、一根光纤、50对电话线缆。三根线一起穿进来。预埋多少大管子合适。

谢谢
作者: ganghongyi    时间: 2011-12-14 13:04
至少也得150的吧!
作者: 飞天明月    时间: 2011-12-14 13:23
<p>60的管子肯定是小了</p>
<p><font face="Verdana">φ</font>110的水管应该是可以的</p>
<p>但是最好不要用这样的管子埋在墙里</p>
<p>最好是安装明装的垂直桥架</p>
作者: linhuc    时间: 2011-12-14 14:21
<p>我用PVC75的管子穿45根六类线还略有盈余,当然,不太符合标准哈,你这种穿法,直接就用100的垂直桥架稳当些!</p>
作者: guoqing238    时间: 2011-12-14 14:24
<font face="Verdana">φ</font>110的水管
作者: bzh0824    时间: 2011-12-27 09:35
<p>用桥架是最好的,</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: XTBshanjima    时间: 2011-12-27 14:16
<p>建议用桥架啊</p>
作者: xzh110    时间: 2011-12-27 15:15
还要看你的网线是六类的还是五类的哟,那可是有差别的呢
作者: dkhqy    时间: 2011-12-27 15:32
用桥架最好了
作者: 天高任我飞li    时间: 2011-12-27 21:25
还是用桥架吧。
作者: hbcldfqy    时间: 2011-12-27 21:44
60的管子肯定是小的,最少也得110的




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2