千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教大家40根六类线从三楼引到一楼用多大管子
[打印本页]
作者:
zxjnet
时间:
2011-12-1 11:09
标题:
请教大家40根六类线从三楼引到一楼用多大管子
管子是预埋在墙体内。三个楼层线汇到一层总弱配电箱。用60mm的自来水白管可以吗?
然后从户外引入 一根有线电缆、一根光纤、50对电话线缆。三根线一起穿进来。预埋多少大管子合适。
谢谢
作者:
ganghongyi
时间:
2011-12-14 13:04
至少也得150的吧!
作者:
飞天明月
时间:
2011-12-14 13:23
<p>60的管子肯定是小了</p>
<p><font face="Verdana">φ</font>110的水管应该是可以的</p>
<p>但是最好不要用这样的管子埋在墙里</p>
<p>最好是安装明装的垂直桥架</p>
作者:
linhuc
时间:
2011-12-14 14:21
<p>我用PVC75的管子穿45根六类线还略有盈余,当然,不太符合标准哈,你这种穿法,直接就用100的垂直桥架稳当些!</p>
作者:
guoqing238
时间:
2011-12-14 14:24
<font face="Verdana">φ</font>110的水管
作者:
bzh0824
时间:
2011-12-27 09:35
<p>用桥架是最好的,</p>
<p> </p>
作者:
XTBshanjima
时间:
2011-12-27 14:16
<p>建议用桥架啊</p>
作者:
xzh110
时间:
2011-12-27 15:15
还要看你的网线是六类的还是五类的哟,那可是有差别的呢
作者:
dkhqy
时间:
2011-12-27 15:32
用桥架最好了
作者:
天高任我飞li
时间:
2011-12-27 21:25
还是用桥架吧。
作者:
hbcldfqy
时间:
2011-12-27 21:44
60的管子肯定是小的,最少也得110的
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)