千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 有个2600M 工程 RVV2*1.5线 可以吗? [打印本页]

作者: shyrdz    时间: 2011-11-30 19:14
标题: 有个2600M 工程 RVV2*1.5线 可以吗?
希望知道的 朋友解答下 ,走总线   1.5的不知道抗不抗得住?
作者: shyrdz    时间: 2011-12-1 14:00

电子围栏系统  后端配的博士7400XI  加了个信号放大器


作者: info2012    时间: 2011-12-1 14:19

接近极限了


作者: zz1986    时间: 2011-12-1 19:51

不知道怎么样 进来看看


作者: softduan    时间: 2011-12-17 10:53
 了解一下
作者: e763    时间: 2011-12-17 16:40
2600m一个啊?厉害
作者: yh65501    时间: 2011-12-17 22:18
1.5有点小了,中间必须增加总线信号放大器或总线信号延长器···
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-12-18 22:19

不同通信协议的报警系统对线材规格要求不尽相同!


作者: shyrdz    时间: 2011-12-19 12:46

完工了 事实证明是可以的;rs-485总线协议 前端电子围栏 后端BOSH7400


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2011-12-20 09:01
DS7400为MUX总线,你应该是用的DS7426转换为485总线延长,但需要注意一个问题,DS7426防雷性能太差,在防雷器工作之前就会击坏,所以这方面要注意。
作者: 和静佳和    时间: 2011-12-20 11:20
各位高手面前  小弟学习了  
作者: 沙威    时间: 2011-12-20 12:25
这么长的距离还是建议放大线径。
作者: shyrdz    时间: 2011-12-20 12:32

我用的是博世DS7436 双路总线驱动


作者: aoly74    时间: 2012-2-4 11:53

如果用DSC的PC4020单条总线走4500米都没问题,线径1.5足够


作者: 大蒜陀    时间: 2012-2-4 21:39
还是加中继稳妥吧
作者: bugid    时间: 2012-2-11 21:19
学习了.没做过这么远的.
作者: shyrdz    时间: 2012-2-12 00:57
封贴  解决了 谢谢大家
作者: blue169    时间: 2012-2-13 10:15

用霍尼的主机,分两边走,可以走3600米之远。

 