千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
VISTA120主机控制问题
[打印本页]
作者:
xiangzhongmao
时间:
2011-11-25 15:38
标题:
VISTA120主机控制问题
请教各位大虾,我现在用120主机通过IP2000模块在和IP ALARM软件连接,现在的问题是软件可以接收到报警信息,但是不能够回控键盘,编程数据170 五个1 171 一个1 172一个1 173 为0, device编程为地址16是键盘,控制1分区,整体操作为0. 请教大虾还有什么没注意的吗,没有分区就一个子系统。
作者:
shengwell
时间:
2011-12-1 11:06
虚拟键盘(IP2000) [回控]
4140+8000
Progarm Mode
* Fill # View-00
*93(进入编程)
ZONE PROG?
0
0
0
0
DEVICE PROG?
1=YES 0=NO 0
1
DEVICE ADDRESS?
01-30,00=QUIT 01
16(地址)
*
*
*
*
*
*
00*
1(Quit)
*99(退出)
还有问题可以打电话过来问,400-677-9558
作者:
quifangde
时间:
2011-12-2 17:25
ip2000和装软件的pc不是同一个网段。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2