作者: merryvery    时间: 2011-11-21 18:35
标题: [原创]电梯五方通话线问题
电梯五方通话线 只从监控中心由弱电井放到顶楼电梯机房控制柜 不到地坑 轿顶,350米长 请问可以用五类线替代吗 
作者: ggfround01    时间: 2011-11-23 16:59
不可以
作者: pai1981    时间: 2012-1-9 21:47
可以
作者: anybz51923    时间: 2012-2-2 19:34
应该可以的
作者: wangwenjian530    时间: 2012-2-7 10:03
不可以 干扰很严重
作者: yj72520    时间: 2012-2-8 04:50
不行
作者: 米罗卡    时间: 2012-2-10 16:00

你还是用屏蔽的线吧,

 


作者: lyh007300    时间: 2012-2-14 23:31
不能,干扰很严重的,通话质量不行
作者: dnv1111    时间: 2012-2-15 12:20

电梯厂商要求,300米以内布放RVV3*0.75,300米以上布放RVV3*1.0,实际施工,我降了等级,相应降为RVV3*0.5和RVV3*0.75