[求助]远程监控问题,急需解决!!!
现在我在做远程监控,有一些问题要请教: 我用DVR硬盘录像机远程控制室外云台,现在有时可以有时不行, 可以控制时反应慢,我控制16个云台,用485通信,最远五百多米,怎么样解决? 图像有几路有木纹干扰和场不同步,怎么样解决? 请个为大哥指点一下小弟 我的E-MAIL:wwx000@21cn.com
作者:
otp
时间:
2003-11-7 22:08
485 理论是1500米。应该找干扰的原因。
作者:
liuys301
时间:
2003-11-7 23:34
前几天我在工地也遇到了图象有木纹干扰的问题,折腾了好久(接地、换线缆等),最后才找到原因,是显示器后面的一个12V变压器产生的交变磁场干扰了信号,我把变压器去下后,信号马上好了。建议您在找找干扰源。
作者:
leon928
时间:
2003-11-9 15:07
同意楼上的,呵呵
作者:
数字光端机
时间:
2003-11-9 17:55
用光端机 所有的问题 都变得很容易 不需要调试 不会出问题 何必不这样解决呢? 需要和我联系 13098822004
作者:
myxfc
时间:
2003-11-9 19:01
我觉得楼上的兄弟,广告味道太浓了,不要总是说到你的光端机啊,这个地球人都知道
作者:
数字光端机
时间:
2003-11-9 20:13
地球人都知道 就达到我要的效果了 哈哈
作者:
andmone
时间:
2003-11-9 22:55
可以在采用抗干扰器试试看,或着你试试检查检查你的接地是否正常,有没多点接地
作者:
lishangpeng
时间:
2003-11-10 11:18
同意六楼的 五楼的产品介绍的太多了,大家都知道 但也不是所有的监控都要用光端机呀 多讲讲经验好吗 ^_^
作者:
mx296
时间:
2003-11-10 12:39
有的产品用的接口芯片不是很好,最好增强一下485接口的驱动能力。不知楼主有没看地MAXIAM公司的产品手册,光485接口芯片就有十几种,每种有不同的特性,性能越好,价格就越高。生产此类芯片的厂家还很多。 控制信号线一定要屏蔽线。
[此贴子已经被作者于2003-11-10 12:43:57编辑过]
作者:
gobbs.net
时间:
2003-11-10 13:12
矩阵之间用光纤级联的话最多能传输多少路图像?
作者:
凝望
时间:
2003-11-10 16:59
485的传输距离虽然没问题,但是还有个接法的问题,你是串接还是并接,肯定是并在一起了,呵呵,这样省线缆还稳定是么,但这样就有问题了,尤其多路485设备一起用的是后,加电压试是吧。。。。
作者:
leon928
时间:
2003-11-10 17:15
9494,好象别个不知道你卖光端机一样撒,哈哈~~~~~~~~~~ 我们还不是有光端机,也没像你喊成那样啊,酒香不怕巷子深啊~~~~~~~~~~~~~~~
作者:
shlj
时间:
2003-11-10 17:36
我可做到,可来电聊 南京中恒讯视科技发展有限公司 025-3213737-812