各位达人,我做一监控工程,业主不许就近取电,要求从一个地方统一取电,从电源处到最远用电处约800米,中途有7-8个摄像机和1个光端机,也就3-400瓦吧,我应该用什么样的线缆供电,请指教。
作者:
snailgu
时间:
2011-10-28 16:08
主干用2.5平方的足够了,每个摄像机配单独电源
[此贴子已经被作者于2011/10/28 16:09:07编辑过]
作者:
wxjjy
时间:
2011-10-29 21:26
主干就用强电的2.5平方的三芯电缆送AC220V,在前端设备进行匹配,一般为AC24V与DC12V
作者:
boredlaugh
时间:
2011-10-30 13:21
RVV2*1.5足够了
作者:
ghkjobs
时间:
2011-10-30 13:35
我们也用的rvv 2*1。5的不错因为传输的是交流电,没必要用2。5的线价格上要贵很多。你带的设备不是很多
作者:
kasila
时间:
2011-10-30 22:30
顶楼上的。
作者:
dbsdbs01
时间:
2011-10-31 14:29
压降会不小吧,一般的摄像机电源能承受的压降在210~230V之间,要是用1.5的还是比较勉强吧,之前做政府工程的,都用了6的线了,心痛,不过还是值得。
作者:
信阳万通科技
时间:
2011-10-31 17:52
<p>呵呵 交流压降的范围电源能正常工作 不像直流压降厉害</p>
作者:
zhaotnt
时间:
2011-11-1 12:59
我可怜的积分呀。。
作者:
yhyha7652
时间:
2011-11-1 13:49
积分不够啊啊
作者:
linhuc
时间:
2011-11-1 15:08
顶,学习了
作者:
wergood
时间:
2011-11-4 10:47
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wxjjy</i>在2011/10/29 21:26:00的发言:</b><br/>主干就用强电的2.5平方的三芯电缆送AC220V,在前端设备进行匹配,一般为AC24V与DC12V </div>
<p>正解。</p>
作者:
王春荣
时间:
2011-11-4 14:03
如果是无氧铜的线芯,2.5的应该够了,不然还要大点的
作者:
lozodo
时间:
2011-11-5 22:56
2.5的比较安全,也要考虑冬季。
作者:
lozodo
时间:
2011-11-5 22:56
2.5的比较安全,也要考虑冬季。
作者:
昕岩
时间:
2011-11-6 12:35
<p>建议RVV3*2.5mm</p>
<p> </p>
作者:
上海蓝程
时间:
2011-11-6 21:43
<p>忍不住,说几句:</p>
<p>1、从用电量考虑,1.5的线已达到了;</p>
<p>2、民用建筑的配电形式一般为TN-S,所以要考虑3根线(相线、零线、PE线),根据规范,此情况下PE线不得小于2.5mm2;</p>
<p>3、综合以上,建议用3X2.5的线缆。</p>
作者:
jiaogegod
时间:
2011-11-7 09:39
<p>2*1.5的双芯电源线就行了, 你用220v供电过去,到每个摄像机在配个小的变压器,就ok了</p>
作者:
x890117
时间:
2011-11-7 14:18
<div id="textstyle_3" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习了 </div>
作者:
e278103
时间:
2011-11-7 14:36
<p>我觉得2.0的也够了</p>
作者:
bbk1980
时间:
2011-11-13 00:30
学习了`````````
作者:
yh65501
时间:
2011-11-13 22:29
RVV2*1.5的双芯电源线就OK了!
作者:
therock1028
时间:
2011-11-14 19:44
饿,用三芯线,那地线要接地么?我电力知识不是很懂,呵呵,请教了
作者:
jinghao
时间:
2011-11-14 21:15
学习中
作者:
冰焰
时间:
2011-11-17 23:38
个人觉得3X2.5的比较好,
作者:
dianabaggio
时间:
2011-11-18 11:52
<p>留点余量,用2.5的吧,省的以后追加设备啥的。</p>
作者:
我行我素001
时间:
2011-11-18 12:52
学习了
作者:
gzlzy
时间:
2012-2-3 17:26
用RVV3*2.5的线
作者:
菩提无树
时间:
2012-2-3 19:07
<p>主线:2.5的</p>
<p>接摄像机的 用0.5的</p>
<p>KO</p>
作者:
adonith
时间:
2012-2-3 22:48
3*2.5 省得以后麻烦%……
作者:
小黄同志
时间:
2012-2-7 10:36
RVV2*1.5 AC220V 各种够
作者:
xuli111
时间:
2012-2-7 13:39
学习了,
作者:
1000pao1000
时间:
2012-2-7 16:14
<p>一般我用2*1.5 还有就是要考虑甲方的意见 不差钱就布2.5的 </p>
作者:
wangqi3836
时间:
2012-2-8 08:31
RVV3*2.5mm
作者:
huangting1212
时间:
2012-2-23 22:55
支持2.0
作者:
xclsgtc
时间:
2012-2-24 10:03
设分机柜吧。加个6U的墙柜之类的也比你买线的钱来得省。。
作者:
panyunxin123
时间:
2012-2-24 10:13
3*2.5的够,1.5的也能用。
作者:
panyunxin123
时间:
2012-2-24 10:38
<p>如果能的话,可以两种都用,主要的干线用2.5,其他的用1.0都行</p>
作者:
ameray
时间:
2012-2-24 10:47
我们以前一直用2*1。5,也没出啥问题,应该不错!