标题: 12V集中供电问题,求解答
2*1.5国标线,最远大概70米左右,线路中16个10米红外摄像机,由于前期布线电源线和视频线穿在一跟管子里,现在考虑12V集中供电方式。如果用32A 12V开关电源集中供电,有没有问题?最远端压降会有多少?期待高人解答,谢谢。
作者: 一苇渡江    时间: 2011-10-23 20:37
32A没问题的
作者: 南充    时间: 2011-10-23 20:58
220V电压对监控几乎没有影响,RP太差的除外
作者: guking    时间: 2011-10-23 21:09

压降肯定会有,最后一台机器的电压估计7V-8V左右,主要是电流有点大.


作者: maminda    时间: 2011-10-23 21:15
我估计你会有一半摄像机供电不足。而且随着开关电源使用时间增加,压降会越来越大。别用弱电集中供电了,配变压器220V供电吧。我个人认为在20米以内的话可以弱电供电。
作者: wl213    时间: 2011-10-23 21:24
学习 积分不够
作者: xj78187364    时间: 2011-10-23 21:46

集中供220V 好了

 


作者: miaoguoling2011    时间: 2011-10-24 08:34

学了


作者: nyqmx1978    时间: 2011-10-24 09:30
现在外面有卖集中控制12V的专用电源,我看挺好用的,不过个头挺大的,跟1 6路硬盘录像机差不多大,也有16个单独的开关,你可以用。
作者: xujiang2008    时间: 2011-10-24 11:31

楼上的说的那个电源是那种的哟 ,期待学习哈

 


作者: lgk76095957    时间: 2011-10-24 11:45
集中供220V 设想清楚点。 最好加个防雷器 呵呵
作者: lei654321    时间: 2011-10-24 18:24
好像大家都主张220v供电,如果用12v,到后端到底有多大的压降?有没有可行性啊?
作者: MWBO    时间: 2011-10-24 19:46
主要是你的负载太多。5-6个都还行。16个? 压降自己先试一下嘛。跟线材质量,电源质量,摄像机质量都有关。特别是晚上,如果红外一体机红外开了会增加负荷。
作者: wl213    时间: 2011-10-24 20:16
学习 积分不够
作者: 江苏泰兴    时间: 2011-10-24 20:43
何必做这些危险的举动呢!用两个电源供电就是了!或者用三个。分开供电!电源没有几个钱的啊!电源线拉那么长也是很贵的!
作者: qiuwei000    时间: 2011-10-24 20:44

学习


作者: emlsd9496    时间: 2011-10-24 22:27
强电对视频信号没干扰?本人不敢苟同。但我可以保证他说的这点摄像机这点距离只要是一电一视对应一个摄像机的以订没问题。
作者: dingdym    时间: 2011-10-25 08:11

学习了


作者: song26110210    时间: 2011-10-25 08:35

个人认为还是不要集中供电好!

 


作者: jiaogegod    时间: 2011-10-25 10:13

应该差不多够了,因为夜视机一个要求电流1A就够了,你是32A的 32除以16,每个监控点差不多能分到2A,线径还是1.5的,传输距离才70米,所有线损不是很大的, 应该是够用的


作者: 艾威视科技    时间: 2011-10-25 11:16
搞不好白天图像正常,晚上就异常了
[此贴子已经被作者于2011/10/25 11:16:41编辑过]

作者: 恒信    时间: 2011-10-25 11:25

是一对一集中供电,还是手拉手的布线 ,如果是手拉手建议用220 供电,如果是一对一布线用集中供电没有问题。


作者: shenqingyun    时间: 2011-10-25 16:11
学习
作者: sx1500    时间: 2011-10-25 17:24
学习
作者: a905922964    时间: 2011-10-25 18:17

 这个供电系统你肯定做不成功的,我刚做的工程也是遇到这问题,我买了一个50A的带四个没问题,带到5个就不行了,我一条线带了6个头,距离70米的地方电压只剩6左右了,这是真实经历,希望可以帮到你


作者: 董平    时间: 2011-10-25 18:53
最好是一对一供电,不要用一条12V电源线接多个摄像机(尽管线径很大),这样存在共地干扰的危险。
作者: 董平    时间: 2011-10-25 18:58
32A开关电源供应16个10米的红外是绰绰有余了,就是供电的时候要一对一供电
作者: 董平    时间: 2011-10-25 19:20

应该差不多够了,因为夜视机一个要求电流1A就够了,你是32A的 32除以16,每个监控点差不多能分到2A,线径还是1.5的,传输距离才70米,所有线损不是很大的, 应该是够用的

  这样的计算是错误的,32A的开关电源容量是绰绰有余,但影响每个摄像机的供电电压,是受线路的电阻和摄像机消耗的电流--即线路压降有直接关系:线路压降=线路电阻×摄像机消耗的总电流,这个压降应小于12V的10%即1.2V


作者: 江苏泰兴    时间: 2011-10-25 20:01
昨天这个问题我不是说了吗?用两三个电源就是了!!!
作者: lei654321    时间: 2011-10-25 20:28

多谢大家了,还是决定220V供电,不知会不会有干扰,有多严重,只能试试看再说了。


作者: gql110    时间: 2011-10-27 10:14
学习中....
作者: 倪炜电脑    时间: 2011-10-27 10:19
2*1.5国标线用12V不行的。用220V可以。
作者: speedcam    时间: 2011-10-27 15:59
3qqqqqqqqqqqq
作者: wj19110    时间: 2011-10-27 21:47

供220   相机前端再变压


作者: l370589520    时间: 2011-10-29 12:49
你有钱多啊  用那么粗的线传弱电 2*0.75就足够了
作者: maoblue1    时间: 2011-10-29 20:03
考虑到晚上红外一起供电,瞬间功率升高,长期电源损耗快,压降明显所以我们一般16个摄像机是分开其中供电。 列:相邻近的4个为一组,选用2*1.5rvvp接220v到4个附近控制箱,用12V 6A的或8A电源2*1rvv线接到摄像机前段。
作者: 120260307qq    时间: 2011-10-29 20:19
应该是问题不大
作者: 淡淡得微笑    时间: 2011-10-30 17:11
用32A 12V开关电源集中供电,没有问题。
作者: bbk1980    时间: 2011-10-30 20:16
太远了个人还是认为不集中供电好````起码以后检修容易点````如果中间被什么东西咬断了就麻烦了``
作者: ygbpx    时间: 2011-10-31 10:52
学习学习!!!
作者: a891993480    时间: 2011-10-31 11:16
现在外面有卖集中控制12V的专用电源,我看挺好用的,不过个头挺大的,跟1 6路硬盘录像机差不多大,也有16个单独的开关,你可以用。 是那种 有牌子吗 发看下
作者: mlcml    时间: 2011-10-31 13:19
建议楼主用220V的供过去,70米你太远了,如果是24V的话还可以,可12V的直流压降损耗太大了,如果你要达到最远端的摄像机也到12V那你最近一段的摄像机电压起码得17V或更高,还有个问题最先坏的摄像机是离集中供电越近的摄像机。
作者: slzxgyw    时间: 2011-10-31 14:16
  最远才传输70m  32A没问题
作者: xiangpiaoxue    时间: 2011-10-31 14:50
直流压降大,而且晚上红外全部工作,功率大,压降就会明显。。。期待楼主最后的结果
作者: wurong51    时间: 2011-10-31 15:26

按理论参数是可以,不过实际肯定有很多问题


作者: w405581687    时间: 2011-11-1 12:16

楼主 2*1.5?你用的是全铜的? 还是铜包铝? 如果集中供电的话,你电源线主干线上的线损估计有点大,毕竟是16个摄像机,不是三、四个。建议线路上走220V,到前端单独12V供电。

 

如果非得用12V集中供电的话建议你选歌好点的电源,电压要调适当。估计你这样做的话管不了多长时间,不是近处的摄像头挂掉,就是远处的电压不够。


作者: qq2we    时间: 2011-11-1 16:07
分开供电比较好
作者: dlroberto    时间: 2011-11-3 11:42
电流有些大了
作者: 淡淡得微笑    时间: 2011-11-3 15:24

没问题

 


作者: liuxiaorong    时间: 2011-11-3 17:15
学下哈。。。
作者: 秦翔    时间: 2011-11-3 18:05

建议用原来的线带线。。。

 

就不用穿管了

 

可以3到2个点使用一根线 分开供电最好,

 

或者你试试再穿根质量好的线 上220V,

 

每个摄像机单独再做变压器


作者: guking    时间: 2011-11-3 19:35
还有一种方法,那就是用24V电源+逆变器!
作者: sszzzyyy    时间: 2011-11-4 09:50
同意五楼的看法,220伏直供前端一般没有问题的。
作者: zhouyuchun08    时间: 2011-11-4 14:38
这个真不知如果去计算的
作者: gatojewel    时间: 2011-11-4 17:06
学习了
作者: qm9996    时间: 2011-11-5 00:40
用个好电源,是没有什么问题的
作者: laiyc    时间: 2011-11-5 15:16
个人感觉用的线质量好内阻小的话70米没有问题,我试过差不多100米,但只带了6支红外枪
作者: piaopfl    时间: 2011-11-5 17:57
远距离最好还是用变压器的,压降肯定大的
作者: 小白芽    时间: 2011-11-6 22:33
实际经验  AC24V    120米左右压降6V
作者: 一苇渡江    时间: 2011-11-6 22:43
学习 积分不够
作者: waah    时间: 2011-11-7 12:09
还是比较赞同 独立供电 不用集中供电~~~~
作者: publiczhu    时间: 2011-11-7 13:06
            16个机子做供电,共用一根电源线吗,这样用12V的肯定不行的。要将其分成最少4组,不管是用220V的供过去还是12V的都可以。(用4个12V15A的电源就可以了。
作者: shrain66    时间: 2011-11-7 15:08
学习了
作者: syl8118    时间: 2011-11-7 16:41
从长期来说,设计不太好,可能加点后没什么问题,有些压降但可调开关电源,32A也够,但不建议这样做。
作者: yh65501    时间: 2011-11-7 17:32
开关电源可以调节电压,设备通电后测试近端和远端摄像机的电压,适当进行调节,压降肯定存在,不调节的话16个头到70米处也就是8-9V左右了!另外不建议这样接线,电流过大容易烧设备!
作者: yx881210    时间: 2011-11-8 11:03

32A 线径1.5的 距离70 理论上可以但不建议这么做,

你可以用两个电源较远的一路 较近的一路 如果远的距离电源不够你可以买13.7V的电源

70M其实不远


作者: lihaizhou    时间: 2011-11-10 14:14
不行,线径不够,那样问题就多啊
作者: qun123456    时间: 2011-11-10 14:27

32A 12V开关电源集中供电

 

短期内,图像效果还行,用上半年,就等着维修更换摄像机和电源吧!这种案例不胜枚举,集中供电尤其低压变压器的隐患多着呢!


作者: goodtogreat    时间: 2011-11-10 15:29
点数太多,用一根线集中供电肯定会出问题,迟早的事情!5-6个可以考虑集中供电方式,太多了要么单独拉线、然后集中用一个电源,要不一根线走220、和视频线分开走。
作者: junior103    时间: 2011-11-10 16:09
最后不要集中供电,白天没问题,到了晚上就会悲剧
作者: llm7142703    时间: 2011-11-11 08:45

理论上应该是够了,保险的话还是用单独走吧,20米内的话集中好点


作者: alf    时间: 2011-11-11 10:14

分2路出线绝对没问题

 


作者: jy185    时间: 2011-11-16 10:43

用一根线供12V肯定不行的,我做过用12V10A点电源供4个摄像机,大概有80米,2个一组,各放一根RVV2*1.5的线(国标线),接一组比较正常,接2组电压就剩9V左右,这时候摄像机的图像就不正常了,晚上红外灯根本就打不开了,我有25个摄像机,基本都是一路一根电源线,当初也想的是集中供弱电,供电后才知道根本不合理,最后还是选择供220到前端在加12V变压器,一根主线供线若没问题还好,有问题查起来就费劲了,选择我这样单独供电都觉得查起来很不方便,220一根线有问题就会导致跳闸,头疼!!大家用220供电一定注意电源线!!别有破皮!!!我那工地就有2路由线路接地的情况,平时很正常,下雨时节长了就老跳闸,换线很不现实啊!只单独加电源供12V!

   有高手有好的监控供电方案希望交流下,现在很想找个真正合理的供电方式!!!jy185@163.com


作者: njmcdigital    时间: 2011-11-16 11:04
关于供电,不能基于理论值,计算出来的,一般不稳定,要结合线路长度,摄像机数量,考虑到余量,否则以后维护相当麻烦,220V集中,摄像机前端接入12V,最好
作者: piziam    时间: 2011-11-16 11:20

16个摄像机  建议总线走220V


作者: sinew    时间: 2011-11-16 11:51
这样不行的 最开始还可以 用了一年以后衰减严重呢,我现在就有一样的问题。电压不够,都换了好多电源了。
作者: 小椤    时间: 2011-11-16 19:04

学习了 


作者: bbk1980    时间: 2011-11-16 20:15
220V的最好加个防雷器````
作者: jiemy666    时间: 2011-11-17 14:55

学习挣积分


作者: e763    时间: 2011-11-17 16:13
也可以改为220传输过去的。。。。去到前段加小火牛
作者: GreatChin    时间: 2011-11-17 17:18
建议将16个摄像头按距离长短分开集中供电。
作者: chenruihuai    时间: 2011-11-17 23:34

学习兼赚积分。


作者: woniuhao    时间: 2011-11-18 07:54
没问题,可以实现
作者: 华泰安防    时间: 2011-11-18 09:15
应该可以
作者: lzjy120    时间: 2011-11-18 10:05

作者: hcyun    时间: 2011-11-18 10:10
集中供电是方便点,但是,我这边用集中供弱点哎呦,纠结死,图像出来的颜色发黄。。。
作者: nbm671351596    时间: 2011-11-20 00:20

最好用两个开关电源。

一个太不保险。


作者: yanggang520    时间: 2011-11-20 22:29
学习 积分不够
作者: liuyangrr    时间: 2011-11-21 10:34

学习了


作者: keqi84    时间: 2011-11-21 10:57





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2