标题: 分线制主机1个分区接多个主动探测和被动探测线路接法

最近接手一个8防区分线制的报警维护,发现有的防区不止一对探测器。

有两个主动探测红外对射接在一个防区,为艾礼富两路对射,

另有两个被动探测,采用honywell DT7225,好象是串的。

想具体了解一下线路接法。(探测器是串还是并接)

 

请做过的前辈解答一下。

谢谢!!

[此贴子已经被作者于2011/10/23 8:14:47编辑过]

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-10-23 09:01

[attach]53506[/attach]
[attach]53508[/attach]


[attach]53507[/attach]
[attach]53509[/attach]

 

注:上述接法对整个报警系统的稳定性及后期维护有害无利,所以概不提倡。


作者: 120260307qq    时间: 2011-10-23 12:16

充值的,谅解


作者: fzzmx    时间: 2011-10-27 11:48

串接或并接 需要注意什么?


作者: breeze8    时间: 2011-11-17 22:25
非常用感谢。是别人这么接了,去维修的。
作者: tjgiant    时间: 2011-11-18 09:19

非常好,就是看不清