<p>我在工地的过滤网上看见参数如下:</p>
<p>设计阻力:147 初始阻力94 终阻力:200</p>
<p>高手们看看我的理解有什么错误:未使用过的过滤网两侧压力为94,过滤网完全堵塞两侧压力为200,报警压力为147</p>
<p>这个设计阻力到底是干什么用的?</p>
<p>许多BA调试者都告诉我初效过滤设置为200,但如果按上面的参数,那完全堵塞才能报警,是不是应该把它设为200-那?</p>
<p> </p>
作者:
INPOPCOM
时间:
2011-10-11 11:02
过滤器阻力: 过滤器对气流形成阻力。过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。
新过滤器的阻力称"初阻力";对应过滤器报废时的阻力值称"终阻力 "。
终阻力:终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。
大多数情况下,终阻力是初阻力的 2 ~ 4 倍。
以上的概念你应该看明白了,就是说压差开关要根据 “终阻力:200”来调节,200是底限,那样就太灵敏,物业清洗的次数就会增加。
作者:
INPOPCOM
时间:
2011-10-11 13:33
选用通用尺寸的空气过滤器
无尘室空气过滤器的选购应用确定终阻力要综合考虑几种因素
终阻力定的低,使用寿命短,长期更换费用(过滤器费用、人工费用,和废弃处理费用)相应就高,但运行能耗低,因此每种过滤器应该有最经济的终阻力值。
效率
建议终阻力 Pa
G3(粗效)
100-200
G4
150-250
F5-F6(中效)
250-300
F7-F8(高中效)
300-400
F9-H11(亚高效)
400-450
高效
400-600
过滤器越脏,阻力增长越快。过高的终阻力不意味着过滤器使用寿命会延长,过高阻力会使空调系统风量锐减。过高的终阻力是不可取的。
作者:
电脑支支响
时间:
2011-10-12 09:14
<p>过滤网堵塞后不是可以清理吗?怎么直接就报废了~</p>
作者:
INPOPCOM
时间:
2011-10-12 10:55
最终会报废的,朋友