千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教安舍系统模块探测线间阻值的问题!!! [打印本页]

作者: basszgy    时间: 2011-9-24 23:54
标题: 请教安舍系统模块探测线间阻值的问题!!!

我单位使用的是安舍IQ8系统,一条回路报故障,检查发现回路无电压输出,怀疑外部线路短路现象,用万用表两FAS主机端子回路线间,出线两根线间电阻是5.89M,但是入线两根线间电阻是0.9M ,检查发现回路的最后的设备是模块 8613  拆掉模块箱的探测回路线发现是模块箱内部阻值低,测量模块回路线间阻值是0.

9,但是拆掉接线,测量模块的接线柱(回路线的)是2.38M   请问这些参数会影响回路卡的电压输出吗?  我现在将回路接上了 重启FAS主机后发现故障消除了!但是回路的入线线间阻值还是0.9  请大家帮忙!!!