千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 今天烧掉了9个摄像头 [打印本页]

作者: y59724555    时间: 2011-9-23 21:21
标题: 今天烧掉了9个摄像头

事情是这样的...

一个洗浴中心夏天生意淡就装修装修...现在准备开业呢,施工队老是搞不定摄像头...

因为是简装,吊顶都没去,还是借以前的线...又增加了几个摄像头...

悲剧从此开始....

所有新增加的摄像头都好好的...就是有几个老头不亮,原来他们用的是集中供电。所有新增加的摄像头都是就近取220的电....今天我去看了看用万用表量了一下

发现几个不亮的老头没电压,让工人上到吊顶上接了变压器,接了线准备碰220的电...把以前的线剪断...这边一碰220....晕了...集中供电的所有摄像头都烧了,顿时悲剧了,我亲自上去看了看...原来集中供电到处乱接好几个头...工人只把摄像头那边的剪掉了,接了220...其实中间还有接头...悲剧了....

大家引以为戒啊....


作者: 沉默的武士    时间: 2011-9-23 21:32
施工规范要加强
作者: wabhs20dr    时间: 2011-9-23 22:11

哈哈。烧的好。。叫他们赔钱。然后你在买了在卖给他们在攒一笔。应该高兴。懂。。。


作者: rali    时间: 2011-9-23 23:34
恩 烧的时候可以听见声音呢。。。
作者: cs9863    时间: 2011-9-23 23:47

深刻检讨。


作者: 无线传输    时间: 2011-9-24 09:26
接所有电源的第一件事情,是应该先断电,这是基本常识。没电着人就算你走大运了。
作者: spzhao    时间: 2011-9-24 11:36
旧的不去新的不来
作者: onsee00544    时间: 2011-9-24 14:28

哥们开电源之前要检查啊


作者: 安徒生不后悔    时间: 2011-9-24 19:47

引以为戒


作者: gongxiangdong    时间: 2011-9-24 20:00

 你应该找个机信得多的技术在场的。现在可以找人陪钱了。 要别人不赔 那就给你自己上一节课呗。


作者: 天使很流氓    时间: 2011-9-24 21:24
经验啊。干什么都要操心。万幸没电着人。220不怕
作者: POEC    时间: 2011-9-24 22:16
所以还是要专业
作者: 阿帮    时间: 2011-9-26 09:19
晕了~怎么不检查一下再接电?怕!
作者: szlc1007    时间: 2011-9-26 09:25

这样的事情很少出现  楼主以后要注意安全啊    欢迎回访         


作者: mafia007    时间: 2011-9-26 10:15
悲剧啊
作者: 优视天下    时间: 2011-9-26 10:35

路过,再次表示遗憾


作者: hanfengsd    时间: 2011-9-26 15:27
强悍啊 这是把摄像头烧了  这是烧到人那可就。。。  唉 杯具啊
作者: a2325306    时间: 2011-9-26 15:29

学习经验了, 


作者: baite5    时间: 2011-9-26 15:50

最好不要集中供电。


作者: huxj    时间: 2011-9-27 21:02

这就是不规范留下的祸


作者: jgswwz    时间: 2011-9-27 23:52
悲剧,素质啊。。。。
作者: l1s2p3    时间: 2011-9-28 11:46
痛苦哀斋%%%%……
作者: whcgkj    时间: 2011-9-28 11:50
不要因为烧了 就说集中供电不好
作者: slzxgyw    时间: 2011-9-28 12:54
以下是引用spzhao在2011/9/24 11:36:00的发言:
旧的不去新的不来


作者: kinglongbobo    时间: 2011-9-29 09:24
.....做监控怎么能做到这个样子?9个头接一根220V电源线?估计施工的人员故意坑你!
作者: wzylf    时间: 2011-9-29 10:52

施工队没有选好


作者: xingshao    时间: 2011-9-29 11:09
全换新的。。。
作者: lbj800    时间: 2011-9-29 11:27
呵呵 杯具  220的电恐怖啊‘
作者: hz393514755    时间: 2011-9-29 13:14
这是个很好的经验
作者: liehuocun    时间: 2011-9-29 14:01
还是人的问题多一些吧 后期的工作在怎么说以前的不规范都没用 自己小心才是最重要的
作者: 小白芽    时间: 2011-9-30 07:46
球机我还直接进过220呢   烧得那个烟啊...惭愧
作者: jccht    时间: 2011-9-30 08:56

路过,再次表示遗憾

吃一堑长一智
作者: guangdj2010vga    时间: 2011-9-30 09:19
呵呵,类似问题原来我的以项目上也遇到(我们专门做监控维修的,呵呵,有需要可以找我哟!QQ:646655781)
作者: william1023    时间: 2011-9-30 14:09
学习总要付出代价的,在自己还能承担起后果的时候,引以为戒吧
作者: 暖春堂    时间: 2011-9-30 21:24

通电之前应该先要检查一下的啊


作者: gxmf2008    时间: 2011-10-1 09:28

杯具


作者: 卞友贵    时间: 2011-10-1 18:49
施工和改造旧设备,一定要弄清原有设备的接线和线路走向。
作者: mars680    时间: 2011-10-1 21:29
这个不关楼主的事,是工人操作不当,对方要负责的。也不用万用表量一下就乱接。幸好是几个摄像头,要是一栋楼的楼宇对讲或者其他弱电设备被烧了就笑死我了。
作者: xudapao110    时间: 2011-10-2 12:34
不清楚以前的线路 千万不要乱搞
作者: qzc0518    时间: 2011-10-2 16:13
基本要求都没有做到,不查清就通電。哪能不烧。
作者: jink    时间: 2011-10-2 17:00
 小工程都是很乱的。
作者: nbm671351596    时间: 2011-10-2 19:50
以下是引用baite5在2011/9/26 15:50:00的发言:

最好不要集中供电。

别一杆子打倒一片,集中供电同样有其存在的理由。

我做的工程基本都是集中供电


作者: xiaobaiit    时间: 2011-10-2 20:48
哪位大哥给好好讲讲什么是集中供电啊
作者: haofdong    时间: 2011-10-2 21:01
果然是悲剧呀
作者: 花开似我    时间: 2011-10-3 09:52

我一朋友烧了好几个球,都是直接接的220的电……


作者: candy88    时间: 2011-10-3 18:23
施工队应该要加强人员训练,这是最基本都没做,还好没出什么人命。
作者: wawj007    时间: 2011-10-7 11:19

上次我们的工程也是相似的问题,用了2个牌子的机子,其中一个牌子的全挂了,但另外一个牌子的机子没问题

 


作者: linpinyiqi2    时间: 2011-10-8 09:31
 

[url=http://www.linpin.com.cn]试验箱[/url]试验箱

[url= http://www.linpin.com.cn/product_show-212.html]盐雾箱[/url]

CASS盐雾试验箱

[url= http://www.linpin.com.cn/product_sort-16_1.html]高低温箱[/url]

低气压试验箱

[url= http://www.linpin.com.cn/product_sort-17_1.html]恒温恒湿箱[/url]

冷热冲击试验箱

氙灯老化箱

臭氧老化试验箱


作者: javasolid    时间: 2011-10-8 09:47

建议使用长城品牌安防专用电源,有防电泳自动断电功能,保你后顾无忧,QQ1820480753


作者: lv92    时间: 2011-10-8 14:58
哈哈,
作者: 胡苏成    时间: 2011-10-8 15:05
接电源是不测吗
作者: hanyucai    时间: 2011-10-9 21:23

引以为戒,做事是要操心滴


作者: ag2323    时间: 2011-10-10 10:39

  没事,220电不死人


作者: steve_lin    时间: 2011-10-11 10:35
幸好人没有被电到
作者: wsz2011    时间: 2011-10-11 14:48

真是晕

引以为鉴


作者: jswxzqy    时间: 2011-10-12 21:43
施工规范要加强

作者: snakoy    时间: 2011-10-12 21:46
我们做的工程都给甲方留图纸的,还是太大意啊
作者: xiangge001    时间: 2011-10-13 15:08
引以为戒!
作者: kkvjeeq    时间: 2011-10-13 15:38
直接摄像头接的220?跑线的人也厉害啊
作者: fadzw123    时间: 2011-10-15 10:49
关键是安全第一。。。。
作者: sun872528    时间: 2011-10-15 10:54
专业规范才能安心!!!
作者: nooob    时间: 2011-10-15 11:45
引以为戒,谢谢分享
作者: maity    时间: 2011-10-15 11:47
检查清楚
作者: slbgk    时间: 2011-10-15 12:12

还是想的太少了,没能预见存在的风险


作者: 华谊网络    时间: 2011-10-15 14:37
呵呵 楼主不够专业啊!
作者: 13taibao    时间: 2011-10-15 19:10
楼主从哪里找来的工人,不会是大马路上找的吧,楼主下次要把工人远好了?
作者: q110979536    时间: 2011-10-16 19:57
工程一定要安全啊,,




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2