千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]监控图像干扰严重,怎么解决 [打印本页]
作者: anybz51923 时间: 2011-9-21 14:45
标题: [求助]监控图像干扰严重,怎么解决
监控装了1个月,干扰严重。有的都看不清图像。原施工公司跑了。
一根网线接4个枪机,集中供电也是用网线传输。怎么解决干扰问题?
作者: 年华如烟 时间: 2011-9-21 16:30
价底惹的祸!
作者: 无线传输 时间: 2011-9-21 16:34
重新拉线
作者: 无线传输 时间: 2011-9-21 16:47
估计是用的轮斤卖的摄像机了
作者: slzxgyw 时间: 2011-9-21 17:39
集中供电也是用网线传输? 厉害
作者: usee2008 时间: 2011-9-21 18:18
所以说,市场上不是很多便宜的产品吗?甚至淘宝也有很多吗?
便宜没好货,好货不便宜,千古的定律啊!
谁家的产品又好,又愿意卖便宜呢,人家不是傻子啊!
作者: nightcat11 时间: 2011-9-21 19:38
具体图像是什么样的?是有干扰还是直接就看不清?直接拆个放到DVR看是不是摄像机的问题
作者: plqaicj 时间: 2011-9-21 19:45
上图看看
作者: wjm999 时间: 2011-9-21 20:52
牛人 真能省
作者: wjm999 时间: 2011-9-21 20:52
重新布线吧
作者: wangxiangbin 时间: 2011-9-21 22:37
具体是怎样一根网线连4枪机和网线集体供电??
作者: jaycommand 时间: 2011-9-21 23:05
静听
作者: jjyuan0523 时间: 2011-9-21 23:39
我建议你更换视频线和电源线先试试,如果还出现干扰严重的话 你把摄像机拆下来,拿到电脑或者硬盘录像机旁,用视频线跟电源线试下,如果出现干扰。证明摄像机有问题 ,没有干扰 那你还是跟客户商量下 把网线全部拆了,换视频线和电源线
作者: xc303392569 时间: 2011-9-22 08:09
慢慢学习
作者: ljjljjli 时间: 2011-9-22 10:46
工程公司牛
作者: 天使很流氓 时间: 2011-9-22 12:50
旁边有高压线没有
作者: zhq735 时间: 2011-9-22 13:41
从新走电源线
作者: tcy2815 时间: 2011-9-24 11:09
任何干扰都有其原因,先检查摄像机的质量,直接拿到监控室测试就可以,电源线必须重新布的,再检查网线合格不合格,可以测量网线的电阻就可以判断了,如果摄像机、网线没有问题,那就是双绞线传输器有问题,换一家质量好的就可以了。
作者: qilin1000bbs 时间: 2011-9-25 08:06
重新纯铜的国标线吧
作者: lio20080903 时间: 2011-9-25 09:28
以下是引用anybz51923在2011/9/21 14:45:00的发言:
监控装了1个月,干扰严重。有的都看不清图像。原施工公司跑了。
一根网线接4个枪机,集中供电也是用网线传输。怎么解决干扰问题?
首先声明,本人不是双绞线传输设备的生产和销售商。
1.一根网线接4个枪机:
a.先判断是不是电源和摄像机以及硬盘录象机的问题。
b.从枪机到监控中心有多少米,是不是用双绞线传输器。是4路都没图象还是个别,还有没有正常的。用替换法来检查是不是双绞线传输器坏了。
2.集中供电也是采用网线传输,本身也没有什么大问题,之前在论坛看到一个方案,后端采用36V的电源,通过网络线传输到前端,再采用一个稳压模块,就可以提供一组稳定的12V电压(300米内测试过)。你这个供电方案是怎么做的。也容易判断,是不是供电造成的。用现场出来的电源给一个好的摄像机供电,用工程宝测试图象是否正常。如果没有拿一台带视频输入的显示器来测试也行。
现场维护的时候,要先从通道(硬盘录像机),摄像机,电源,传输方式(BNC,双绞线传输器)查起,最后再是线路。还有一些是施工工艺造成的,只能一个一个排除。
作者: worryking 时间: 2011-9-25 12:36
唉,真是压价惹的货啊。搞得工程商都跑路了,造孽啊~~~~~~~~~~
作者: 笨笨老鸟 时间: 2011-9-25 13:55
以下是引用worryking在2011/9/25 12:36:00的发言:
唉,真是压价惹的货啊。搞得工程商都跑路了,造孽啊~~~~~~~~~~
能跑的“工程商”就不是神马“工程商”看楼主描述的系统情况就是一个“野队伍”干的,那要是能算工程商大概我们都得退休了。
作者: 水是那么深 时间: 2011-9-25 15:19
重新布线咯
作者: 龙岩鹏宸智能科技 时间: 2011-9-25 15:45
我之前也用网线做了个工程。同样接四路,都没问题,而且还是做在煤矿里的。不过我用的是电源线就是勒。
先拿个小电源到摄像机单独供电试一下。 我做的那个工程原来就有这个问题。 还有就是双绞线传输器很重要!
作者: ehey 时间: 2011-9-25 16:09
同意13楼的看法,先排除。看是什么问题。我一般用的都是便宜的摄像机,但是也没有出现过上述的问题啊!
作者: whcgkj 时间: 2011-9-25 16:13
重新布线 才能解决
作者: 沉默的武士 时间: 2011-9-25 18:55
环线吧
作者: hjnyy 时间: 2011-9-25 19:37
重新布线 才能解决
作者: 鱼来风 时间: 2011-9-25 23:07
便宜没好货,在找人做之前,不能只看价格的。至少监控系统的工作原理要了解点,货比三家。这是你们自己的问题了,做工程的肯定多多少少要赚点的。
作者: 罗非鱼 时间: 2011-9-26 15:06
作者: 小白芽 时间: 2011-9-27 07:56
就地取电 用好点的传输器
作者: chery323 时间: 2011-9-27 09:23
应该给楼主解决实际的问题
首先 要和用户讲好 跑路的施工队做的质量严重不合格 询问用户的意向 然后再根据楼上大侠们的建议操作
作者: ayn0914 时间: 2011-9-27 10:46
一般是电源得问题 ,我们也做过用网线接4个摄像机 但是是用得电源线 再就是摄像机的质量问题了 .
作者: lchn238 时间: 2011-9-27 15:58
加个抗干扰器就能解决了
作者: tchyyyf 时间: 2011-9-27 18:38
双绞线传输器这种方式靠不住!!!走光线吧!
作者: cp344969552 时间: 2011-9-27 19:25
以下是引用beiwangtongxin在2011/9/22 17:05:00的发言:
重新布线
他说对了 你那是强电干扰
作者: hu5233 时间: 2011-9-28 00:04
跟客户沟通一下,建议重新布线。
作者: majingde 时间: 2011-9-28 09:00
找我吧,我能解决,不过你司要出钱的哈
作者: z125907795 时间: 2011-9-28 11:08
从新布线吧 便宜不行 应该有质保金
作者: fq8824 时间: 2011-9-28 11:41
看看你的摄像头外壳是不是接触了导电体了,如建筑的钢筋等。受电位不等影响,干扰会很大。
作者: hanyucai 时间: 2011-10-9 21:26
坚持使用国标线,
作者: fadzw123 时间: 2011-10-15 10:54
网线供电,晕
作者: sosfof 时间: 2011-10-15 11:07
布线吧
作者: fdcomputer 时间: 2012-10-10 16:37
好臭! 难怪,楼上有人放狗屁!!
用一条网线(24AWG 5E 国标线,非国标的垃圾材质线排除在外),对一支枪甚至2支枪供电,只要不是太长距离完全没问题。
实测国标线100米,2*0.5一组降压4V。按这样的理论值,10米以内可以2*0.5(一组)供电,20米-30米最好2组,即4*0.5,30米-40米 6*0.5。
超过40米我就不建议用这种方式了。可以用24或36V供电,前端用IC稳压为12V。
干扰不是由网线供电引起的,而是集中供电的共地问题。自己百度一下都能找到一些解决办法,在此就不多说了。
加小小提示:
1、可靠的接地,必须的;
2、加磁环,对抗干扰有一点帮助;
3、在前端电源接口处并接一只16V1000UF电解和一只0.1UF无极电容也有帮助,据说比较明显。
较好的解决办法:
1、加抗干扰器,肯定要考虑成本了;
2、把集中供电变为4个12V2A电源供电;
看出来了吧? 好的办法通常都要MONEY来解决的。
无办法,一切向钱看,国家政策.....
(吹水完毕,欢迎交流:QQ1451875)
作者: 故宫看海2012 时间: 2012-10-11 13:31
重新施工吧,网线传电影不靠谱
作者: xuchen8197 时间: 2012-10-11 15:12
以下是引用fdcomputer在2012/10/10 16:37:00的发言:
作者: lqlsf 时间: 2012-10-16 20:53
从新接电源线就可以了吧。。用网线做电源太狠了
作者: poulsf 时间: 2012-10-17 08:37
学习了……
作者: sqhjdn 时间: 2012-10-17 09:05
是不是!2个清楚 2个不清楚?
哎!这年头什么样的人都做监控了............
作者: xlkevin 时间: 2012-10-17 10:19
首先得排查,看是布线的原因还是枪机的原因。
作者: jlyjzxw 时间: 2012-10-17 10:52
考虑一下接地问题吧,主要是,楼主事实情况没有阐述太明白,如几个画面有干扰,什么现象的干扰,线路多长等,这样下来,大家也不好判断。
作者: chen520leo 时间: 2012-10-20 20:32
牛人 真能省
作者: Anglee108 时间: 2012-10-28 13:09
以下是引用lio20080903在2011/9/25 9:28:00的发言:
作者: weiyajun1766 时间: 2012-10-28 13:17
网上有好多资料啊
作者: lnhaojun 时间: 2013-3-15 18:12
市场啊,市场
作者: 杨祥彬 时间: 2013-7-19 12:06
干扰或线的问题吧
作者: shenhuanz 时间: 2013-7-19 14:17
学习+赚积分。
作者: djy823 时间: 2013-7-19 15:48
路过,转积分
作者: wming909 时间: 2013-7-22 16:45
一根网线4个枪太坑爹了。
作者: liudahu 时间: 2013-7-23 09:11
因该是摄像机的问题
作者: 立可安科技 时间: 2013-7-23 11:10
是不是布的线旁边有电线啊,有的话也可能是电线离得太近干扰吧,一个一个问题去排除才能完全确定,
作者: wsad112 时间: 2013-7-27 09:53
学 习 了。。
作者: zhanglinlin 时间: 2013-7-27 10:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wlp1688 时间: 2013-7-27 10:45
有图吗
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |