千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 【求救】图像干扰厉害,有的甚至没有图像 [打印本页]

作者: lchn238    时间: 2011-9-19 14:59
用个抗干扰器啊
作者: bianlong1988    时间: 2011-9-19 21:30
 学习啦 可是不太懂什么是环地

作者: zhanghui2cc    时间: 2011-9-20 11:46
绝缘问题呀 学习了 15L总结的很好
作者: zxskj    时间: 2011-12-6 20:51
受教了。。。 20个摄像头的支架全部换成塑料了。
作者: 只想为你打伞    时间: 2013-3-15 22:13

我也碰到这样的问题了

前几天在一个4S店装了21个监控,接上DVR,有一半都有干扰,有干扰的大部分都是装在铁皮上的,还有2  3个干扰,是装在用铝塑板包裹的钢柱上的,现在的情况是在末端接工程宝,图像都很好,也有个别干扰的,但都不严重!但是接在DVR,干扰都很严重,如果把摄像机,拿在手里,带上手套,这时候效果会好很多!目前情况换了2  3个绝缘支架,效果还好,但是还是有有点干扰,请问大家怎么处理


作者: 海盟电子    时间: 2013-3-15 23:44
路过
作者: deadbody    时间: 2013-3-17 11:00
用无源双绞线传输器!
作者: chuanchengkeji    时间: 2013-3-20 22:33

钢架上有电,我遇到过类似的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都监控:http://www.shiweicc.com


作者: eie1992    时间: 2013-3-21 15:29
以下是引用只想为你打伞在2013/3/15 22:13:00的发言:

我也碰到这样的问题了

前几天在一个4S店装了21个监控,接上DVR,有一半都有干扰,有干扰的大部分都是装在铁皮上的,还有2  3个干扰,是装在用铝塑板包裹的钢柱上的,现在的情况是在末端接工程宝,图像都很好,也有个别干扰的,但都不严重!但是接在DVR,干扰都很严重,如果把摄像机,拿在手里,带上手套,这时候效果会好很多!目前情况换了2  3个绝缘支架,效果还好,但是还是有有点干扰,请问大家怎么处理

监控系统安全与抗干扰基本设计原则是:系统单点接地,所有摄像机与大地绝缘,主机疑点接大地。


作者: tuhuangze    时间: 2013-3-25 21:45
学习了。
作者: ljd801    时间: 2013-3-25 22:44

视频没有啊


作者: 东莞科技旗舰店    时间: 2013-3-26 09:38
摄像头也做绝缘,学东西了