千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]联动控制总线与多线联动控制线的区别 [打印本页]
作者: ml285849358 时间: 2011-8-18 15:22
标题: [求助]联动控制总线与多线联动控制线的区别
有哪位高手可以回答一下初学者的疑问“联动控制总线与多线联动控制线的区别”
还有就是他们所接的联动设备一般都有什么?
问题很简单。还望高手不吝赐教。
[此贴子已经被作者于2011/8/18 16:30:59编辑过]
作者: aiyaya5920 时间: 2012-6-13 10:37
总线就是两根线把所有的探测器都挂起来,多线就是两个线挂一个(区别总线的两根线挂多个),多线都用于风机、泵·····
作者: xingchen0112 时间: 2012-9-3 13:26
楼宇的消防报警一般是总线还是多线
作者: firetrumpet 时间: 2013-2-20 10:49
联动控制总线与多线联动控制线的区别:
联动控制总线是利用总线控制模块来控制现场设备的启动,可以共用信号总线;一旦信号总线损坏,现场设备就无法启动。
多线联动控制线,每个多线控制点必须是单独线路到被控制设备,一个多线控制点只能与一个被控制设备对应。如消防泵,喷淋泵,排烟风机等。一条线路的损坏不会影响其他设备的启动。
作者: badnnlriu 时间: 2013-3-15 12:50
小弟也正在学习当中
作者: wm20001 时间: 2013-4-8 22:41
联动控制总线是把烟感温感手报模块等设备通过总线连接
多线联动是通过多线分别接到需启动的设备上,在主机上每个按钮单独控制消防设备列如水泵风机等