标题: avaya交换机来电显示问题 [打印本页]

作者: miteler    时间: 2011-8-15 10:29
标题: avaya交换机来电显示问题
我安装的一台AVAYA交换机是R9系统的中继用7号信令,分机分西门子的经常会没有来电显示,有什么办法解决吗,交换机上没办法的话,能不能在电话机的改进。哪位大侠有什么好办法,谢谢
作者: chenshigu    时间: 2011-8-23 08:31

  请确认以下几点:

 

1.是AVAYA的什么型号?

 

2.经常没有来电显示的概率是多少?

   只是没有外线的来电显示吗?

   内线的来电显示正常吗?

 

3.数字话机的来电显示正常吗?

 

4.请更换其它型号的来电显示话机测试一下.


作者: civing    时间: 2011-8-29 16:03
确定外线是否有来电显示,系统设备有接地吗?
作者: wsj0552    时间: 2011-12-15 11:49

是不是國外的號碼無法顯示?交換機有11位數字限制?