千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 图像变白怎么回事 [打印本页]

作者: eyeleft    时间: 2011-8-11 15:02
标题: 图像变白怎么回事

前端用了十几台三星的红外枪机,刚开始没问题,4个月后,有一台图像变白。断电重启后,图像恢复正常,但是过了一周,又出现此问题。现在发展到断电后,1天就出现此问题。

摄像机是安装在彩钢板上,视频线从桥架中拉过来的,桥架中有强电。

检修时发现视频头带电,用手碰会有刺痛的感觉,可是用万用表测不出电压。

请问会是哪方面的问题。应该如何解决。


作者: 35路人    时间: 2011-8-11 19:40
这样兴许是静电积累了 只是瞬间放电
作者: kynian    时间: 2011-8-11 20:54

支持一下


作者: eyeleft    时间: 2011-8-13 12:29

昨天去了现场,将摄像机与彩钢板做了绝缘(用木板隔开),重新拉了一条视频线,还是没有解决问题。

计划明天去将电源线也换掉。(实在没办法了)

 

补充下,电源是AC220V到前端,使用DC12V4A的三星原装电源(电源也换过了)

 

静电积累能导致图像变白吗?还请再详细指教。谢谢


作者: z.x    时间: 2011-8-13 15:21
以下是引用eyeleft在2011/8/11 15:02:00的发言:

发白断电后回复也可能是摄像机本身的问题,静电累计也可能

对于你视频头带电万用表量不出来的问题,应该是你的万用表测量方法不对。举个例子你把万用表的两根笔插入插排的两个火插孔量一下看看有没有电??估计也是没有电,建议你用电笔量一下看看亮不亮,然后先用交流档测量皮同大地间的电压、芯同大地间的电压,已经有刺痛了不应该是直流或交流的感应了。再由如果你的摄像机视频带AC220V而没有被烧毁不要惊讶很正常。没有构成回路我的视频线同220混电了芯皮都带AC220V摄像机、录像机都没有问题,这里说下如果有用天润一洲的线缆的真应该小心了,随行电缆一年没有到火、零、视频芯、皮多出短路。真坑人。


作者: l869990327    时间: 2011-8-13 17:45
学习中。
作者: eyeleft    时间: 2011-8-16 12:24

昨天去现场,将电源线也换了,还是没有解决问题。 加了一对抗干扰器,问题解决了。现在还在观察中,看看过几天还会不会出现问题。


作者: qqpeng1984    时间: 2011-8-16 12:31
看样子是干扰的问题
作者: 沉默的武士    时间: 2011-9-5 16:10

三星的摄像机我们这边用了200多支,天气热就是有这种问题出现,放几天,等天气凉快点就好了

 