作者: zqwyw    时间: 2011-8-5 10:21
标题: 机房精密空调只能用市电供电吗。
我们这里,最近老停电,机房的精密空调也停机了,机房的温度马上就升高了,现在只能强行把机柜的电源切断。UPS 能给空调供电吗。
作者: 图腾TOTEN机柜    时间: 2011-8-5 10:31

个人理解,UPS只对机柜设备进行短暂的供电,机房空调功率一般比较大,至少3P以上,要想带动空调,估计你得弄个发电机

 

 

--------------------------------------------------------

图腾机柜成都 图腾机柜四川 图腾机柜报价 图腾机柜代理 成都图腾网络设备有限公司
地址:成都市一环路西一段130号索尔国际320
电话:028-61512050    传真:028-61512050
联系人:彭先生 13730809766  QQ:273662667 
网址: http://www.cdtoten.com
Email: cdtoten@163.com


作者: chrui2011    时间: 2011-8-5 16:59

供不了的哦

 


作者: sparksman    时间: 2011-9-1 12:12

建议采用EPS供电。但是EPS的容量,要根据空调的性质(是否变频)和耗电功率大小来定。


作者: szafren    时间: 2011-9-1 13:44
ups供空调?
作者: depoot    时间: 2011-9-1 15:59
还是发电机靠谱点~~
作者: sgaaw    时间: 2011-9-20 13:46
加根市电备用电或者发电机供电咯。。UPS不能供额
作者: ratly5313    时间: 2011-9-24 23:40
UPS供电是不行的,负载承受的太多了。
作者: 暖春堂    时间: 2011-9-29 10:12
只要UPS 有足够大的容量,可以接空调的。
作者: lyazch    时间: 2011-9-30 09:57

关键要看UPS的功率能否带动精密空调?


作者: youfh    时间: 2011-10-19 21:37
应该是用市电,用UPS太奢侈了点儿吧
作者: 寒雨轩    时间: 2011-10-21 11:17
用发电机带就可以了,别用UPS带,UPS不是干那个的。
作者: cxz365    时间: 2011-10-25 21:24

看看。。学习学习


作者: 黑风山上黑老妖    时间: 2011-10-25 23:04

一般都用两路市电。UPS怎么供?


作者: xiaomei9012    时间: 2011-10-30 21:38

精密空调启动时电流非常大,所以不能用UPS供电


作者: shenwen102    时间: 2011-11-18 09:55
估计用不来
作者: shengzhanyu    时间: 2011-12-29 09:01

用ups 和eps 达标的话,费用太高,建议还是发电机实惠点专供空调就行


作者: hu569311    时间: 2012-1-4 14:41

来过。。。。


作者: nbs    时间: 2012-1-9 15:14
我也觉得用UPS给空调供电不靠谱!!!!
作者: itsfate    时间: 2012-2-1 15:21

可以,我公司就是用Apc 秀康系列的UPS给空调供电, 这个还找专家评估过,这系列没有问题.


作者: jackxi    时间: 2012-2-2 15:32
UPS 是可以给空调供电的,但问题有两个,一是UPS的负载功率要满足空调的使用需要,二是如果UPS给空调供电时间过长(超过15分钟),配套的电池数量会很多,需要更多的空间存放电池,存放区域的承重要求会很高,根据GB50174-2008的规范要求,电池存放区的承重建议为1600KG/平米。且常规寿命电池每3-5年就要更换一次,后期的运维成本会很高,另外,如果配一套UPS和电池只是为满足空调应急供电需要,经济性就太差了。因此,需要整体考虑采用何种方式如何保证空调的供电。
作者: yegucheng    时间: 2012-2-2 18:13
成本高了,但是如果确实需要的话还是要说服甲方去做的。
作者: yippeeli    时间: 2012-2-3 15:47
用UPS供电,你准备花都少钱改造呀,成本太大了。还是发电机组合适
作者: zsd123z    时间: 2012-8-9 14:33
还有UPS供电正常都是紧急供电,维持差不多十几二十分钟,主要还是市电
作者: 冬天的飘雪516    时间: 2012-8-17 14:47
建议不要用UPS供电,因为即使UPS功率足够满足空调,但空调启动的时候电流非常大,容易对UPS内部造成破坏。另外从经济上考虑也建议用,太浪费了。
作者: acepilot0079    时间: 2012-8-17 15:04
学习了
作者: maomao949    时间: 2012-12-25 16:17

UPS配足够大的容量为什么不能用!

 


作者: hxnept    时间: 2013-2-17 22:37

学习了,我们的ups是30kw的,空调标称功率是20kw,空调应该是市电直供的


作者: weiliwei2008    时间: 2013-5-14 15:19
6楼正解,UPS是不能带这些的
作者: zqc1918    时间: 2013-5-20 13:19
只能用市电!空调功率太大。
作者: leeayang    时间: 2013-6-22 11:33
精密空调启动时的瞬间电流很大,不能用UPS供电
作者: xmh407    时间: 2013-7-2 14:59
肯定发电机了
作者: liiiiiiiyz    时间: 2013-7-31 12:26
是的
作者: crystal9    时间: 2013-8-3 09:52
用发电机是最合理的,空调的可靠性没那么高,EPS代价有点高,维护也麻烦
作者: leeayang    时间: 2013-8-30 13:37
引多一路市电备用吧


作者: 抱紧我    时间: 2013-9-2 14:09
惊呆小伙伴
作者: seanbyrd800111    时间: 2013-9-2 15:44
这个现行只能是市电,有见过用发电机的,但不稳定。主要是空调启动的电流高,所以不能接到UPS上。
作者: zhichun87    时间: 2013-9-5 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lihlin612    时间: 2016-6-24 11:10
ups 貌似不能供吧