千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]门禁系统由于串联出现全部通信故障问题,如何解决呢?
[打印本页]
作者:
free77375828
时间:
2011-8-4 15:09
标题:
[求助]门禁系统由于串联出现全部通信故障问题,如何解决呢?
<p>做的项目使用了玺瑞的门禁系统,走的是串联的方式,出现了问题,所有的控制器全部没有通讯。因为串联的原因,往往因为一个地方的问题导致所有的通信故障。不知道各位有没有好的办法来检测出来是哪里的问题。(用软件或者其他的工具检查的方法都行)谢谢了!</p>
[此贴子已经被作者于2011/8/4 15:20:28编辑过]
作者:
QQ1427919915
时间:
2011-8-4 19:52
<p>通信方式是RS485吗?和玺瑞门禁系统厂家联系,找他们技术人员应该比较快速解决问题吧。</p>
<p>如果用我的门禁控制器,肯定不会出现这样的低级错误。呵呵。还是联系卖家给你技术支持吧。</p>
作者:
free77375828
时间:
2011-8-5 09:16
是控制主线连接RS485转换器到电脑主机。可惜他们技术人员告诉我 出现问题只能一个一个的检查 太费劲了
作者:
zj2cl
时间:
2011-8-5 09:42
测电压,可以选择测量,一般是短路引起的,,选择几个点一般就能测出大体位置
作者:
wzm012077
时间:
2011-8-5 09:42
<div class="quote"><b>以下是引用<i>free77375828</i>在2011/8/5 9:16:00的发言:</b><br/>是控制主线连接RS485转换器到电脑主机。可惜他们技术人员告诉我 出现问题只能一个一个的检查 太费劲了 </div>
<p>有个稍微简单点的办法,先从一条总线的中间断开,测试前半段,如果正常那问题在后半段,再加上后半段的一半,如果不正常问题在前半段,再只接前半段的一半,以此类推,最终查到故障点,比你一个个去测试快多了。</p>
作者:
sentry门禁
时间:
2011-8-5 11:38
作者:
安防工程小张
时间:
2011-8-5 12:56
黄金分割点来测试吧,就像楼上说的那样,可以一试也方便
作者:
xsmsbear
时间:
2011-8-5 21:14
呵呵。看来这个问题比较头疼啊。按照楼上的兄弟说的。中间分开,分开测试。
作者:
free77375828
时间:
2011-8-8 08:51
也只能这样了,谢谢各位! 一直在想门禁走并联的话费材料和工时,串联又会因为一个地方的故障导致全部瘫痪。有没有好办法解决这个问题呢!
作者:
thcxlz
时间:
2011-8-8 21:21
<p>可以选择脱机联网阿</p>
作者:
wzm012077
时间:
2011-8-9 09:22
<div class="quote"><b>以下是引用<i>free77375828</i>在2011/8/8 8:51:00的发言:</b><br/>也只能这样了,谢谢各位! 一直在想门禁走并联的话费材料和工时,串联又会因为一个地方的故障导致全部瘫痪。有没有好办法解决这个问题呢! </div>
<p>总线式门禁没有很好的解决办法,不过你可以选择门禁485端口带隔离和保护设计的设备,情况会好很多,至少说某个控制器接口短路不会影响其它的通信(控制器不断发出干扰信号的情况还是会影响)</p>
作者:
安防产品解决方案
时间:
2011-8-17 08:34
<p>1. 排查通信线路 逐一或逐段</p>
<p>2. RS485网络集线器 允许星型连接 (具体要咨询厂家, 是否兼容第三方系统产品)</p>
作者:
lucky7
时间:
2011-8-17 10:49
<p>楼上说得有理,分段查故障或者脱机发卡</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)