标题: 为什么开路报警必须串接电阻 [打印本页]

作者: 蛤蟆老大    时间: 2011-7-21 15:51
标题: 为什么开路报警必须串接电阻

我是个新手,有个问题搞不清楚,当防区的电路类型为线尾电阻时,如果所用的探测器为短路报警时(也就是NO),应在所接防区的尾端并接2.2K电阻,如果所用的探测器为开路报警时(也就是NC),应在所接防区的尾端串接2.2K电阻。

 

常开要并接我搞清楚了,这是我在网上找的资料:如果把线尾阻直接跨接在主机的防区端口上,由于常开接法使布线线路处于断路状态,阻值为无穷大,不够成回路无电流,只要防区端口不发生短路,报警主机是无反应的,所以应将线尾阻接在探测器常开端口上,此时,常开接法由于线尾阻的跨接使得布线线路够成回路,有阻值即为线尾阻值,回路中有较小电流,所以可起到线路的防剪和探测器的防拆功能。

 

常闭要串接就有点搞不懂了,如果把线尾阻并接在探测器的常闭端口上,也可以实现防剪啊,请懂行的朋友帮我解释一下。另外常闭接法电阻就无所谓放在主机还是探测器内了是吧?


作者: 蛤蟆老大    时间: 2011-7-22 11:15

怎么没有高手来解答一下呢


作者: quifangde    时间: 2011-7-22 12:01

串联的意思和并联的差不多,不管怎么的防区回路都需要检测到这个电阻的阻值,常开的一旦探测器变为常闭就可以跨过电阻了,也就报警了,串联的话也是检测电阻,一点报警就变常开,回路就检测不到电阻了,所以就报警了。


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-7-22 17:11
报警主机防区连接探测器时为什么串联或并联线尾电阻?简单点,一句话就是:有了线尾电阻后,无论主机防区回路状态发生什么变化,主机都能够检测到,从而提示或报警告知用户。
作者: tianyaxiaobin    时间: 2011-7-22 17:21

主机里是一个电位比较器,主要是根据电阻两端的电位来报警

 


作者: djinfeng1989    时间: 2011-7-22 20:03
学习一下   大家说的知识
作者: alephcn    时间: 2011-7-22 22:13

5楼说的有道理。


作者: 大蒜陀    时间: 2011-7-24 18:25
常闭也必须接啊。
作者: yuhuibbs    时间: 2011-7-25 09:44

常闭要串接就有点搞不懂了,如果把线尾阻并接在探测器的常闭端口上,也可以实现防剪啊,请懂行的朋友帮我解释一下。另外常闭接法电阻就无所谓放在主机还是探测器内了是吧?

其实无所谓常闭和常开,都是要求防区回路正常,学会查回路,在实际安装中事半功倍,

正常时阻值正常,非常时阻值无穷大或极小(短路)

只要剪断时能够破坏阻值,也就实现防剪了,

常闭是可以放在主机里,我先把线短路不就可以随便剪探测器了么, 所以电阻还是要放在探测器里,


作者: yufutop    时间: 2011-7-25 11:11

5楼说的有道理。


作者: xfgzd    时间: 2011-8-11 09:47
 9楼,学习了
作者: jccht    时间: 2011-8-11 10:39
不错,今天又学习了一招
作者: lichou    时间: 2011-8-11 14:41
以下是引用yuhuibbs在2011/7/25 9:44:00的发言:

作者: 幸福家奴    时间: 2011-8-12 15:03
学习了
作者: x5ty    时间: 2011-8-14 08:42
学习了,非常感谢楼主及各位高手的无私奉献。对于我们新手来说,真的给予了极大的帮助。谢谢您们
作者: lijiuchang    时间: 2011-8-14 10:04
复杂了点,我看不懂
作者: xfgzd    时间: 2011-8-15 10:25
 

1、常闭探头,串电阻。

EOLR在探测器中:防剪防短。(剪时,电压比较器的输入电压为12V,短时输入电压为0V,均会报警);

EOLR在主机中:防剪不防短。(剪时,电压比较器的输入电压为12V,短时还是正常电压)。

2、常开探头,并电阻。

EOLR在探测器中:防剪防短。(剪时,电压比较器的输入电压为12V,短时输入电压为0V,均会报警);

EOLR在主机中:防短不防剪。(剪时是正常电压,短时电压比较器的输入电压为0V,报警)。


作者: kencheung    时间: 2011-9-18 19:59
受教了,没白来啊
作者: eyerkong    时间: 2012-5-31 14:08
正在学习中,慢慢理解。
作者: texecom2012    时间: 2012-6-4 14:45

有一种探测器内置电阻,里面只需要插拔接线帽就可以


作者: wangjinzhao    时间: 2012-6-4 19:36
我要也学习下
作者: diyers2004    时间: 2012-6-14 20:39
受教 感谢各位耐心的解答 辛苦了
作者: fengzilanwa    时间: 2012-6-15 00:48

这个问题长知识了  ....


作者: dingjie51    时间: 2012-6-15 09:14

这其实就是电阻分压,主机里面比较电路!偏离设定电压就会报警!


作者: a395952057    时间: 2012-6-16 16:15

新手看了看不懂~


作者: 888cfj    时间: 2012-6-16 22:02

这个我也搞不懂,学习了

 


作者: shanchunlu    时间: 2012-7-4 22:43
串并联的原理其实跟电路基础里面的串联,并联回路差不多


作者: dingjie51    时间: 2012-7-5 10:18

 有个电压比较器,主机里!就是防区与地之间为2。2K。如不是这个就报警了

 


作者: bahao    时间: 2012-9-17 17:50
探测器接常开NO时需要并接电阻,接常闭NC时需要串接电阻。