千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 监控图像有横纹干扰,请大家帮忙!急! [打印本页]
作者: cpark 时间: 2011-7-12 11:37
标题: 监控图像有横纹干扰,请大家帮忙!急!
工程的概况如下:
1、一共两台16路录像机,横亿的
2、共26台摄像机,其中2台球机,24台定焦枪机。
现在的问题是
1、有一台球机有横纹干扰,自下而上,不是全屏的网纹,是一条,大概整个屏幕的1/5左右,白色的(不是色块,是一堆纹,通过这堆纹,能隐约看到图像),画面有的时候会卡一下。
2、这台球机安装在一座13米高的铁塔上面,铁塔连着厂区内的钢结构厂房。
3、在球机端使用监控测试仪送出视频信号,在机房收到的图像正常,把球机拆下来放到地上也正常。换了一个新的球机和电源也没有解决。
4、机房设在厂区的门卫,门卫的220v电没有地线
5、其他的25路视频都没有问题,画面很干净。
6、用感应电笔可以在所有摄像机的BNC外壳上量出有36伏的电压,碰到BNC的外壳会有酥酥的感觉。
请问问题大概处在什么地方,因该怎么处理。
作者: yuanz168 时间: 2011-7-12 11:57
可能是周围钢架接地线,可能有连接到其他线路的地线, 建议把球机的电源线和视频线重新检查一下
作者: 菜鸟88 时间: 2011-7-12 12:22
可以上个图片看下
作者: xuechh 时间: 2011-7-12 14:01
应该是接地了,把球机和铁塔绝缘开应该就好了,系统只能单点接地。
作者: ywp305983 时间: 2011-7-12 14:07
楼上的正解!!!
作者: iehongye 时间: 2011-7-12 16:06
是干扰的问题
作者: ranyunz 时间: 2011-7-12 16:53
以下是引用xuechh在2011/7/12 14:01:00的发言:
应该是接地了,把球机和铁塔绝缘开应该就好了,系统只能单点接地。
正解
作者: 安心做事 时间: 2011-7-12 16:57
最好先排查下是哪个设备带电了,时间久了设备坏的都快
作者: michael1 时间: 2011-7-12 19:05
肯定是地线接的有点问题
找找地线不吧
作者: marco7476 时间: 2011-7-13 12:47
应该是接地了
作者: lhskqjk 时间: 2011-7-14 21:55
受教了谢谢
作者: zligt 时间: 2011-7-14 22:11
进来学习学习!
作者: looodo 时间: 2011-7-14 22:17
肯定是干扰呀,加抗干扰器哈.
作者: wdhy 时间: 2011-7-15 11:29
电源干扰吧
作者: hahbjqa 时间: 2011-7-15 11:53
地线干扰,去掉地线就好了
作者: lchn238 时间: 2011-7-26 15:10
搞个抗干扰器了
作者: 月亮使者 时间: 2011-7-26 20:19
高深
作者: 集中监控平台软件 时间: 2011-7-27 09:31
学习了。
作者: csker 时间: 2011-7-27 09:57
以下是引用xuechh在2011/7/12 14:01:00的发言:
应该是接地了,把球机和铁塔绝缘开应该就好了,系统只能单点接地。
系统等电位的问题,机房与厂房的接地点电位不等,线路所以带电。如果与铁塔绝缘后还有此类情况,考虑电源功率问题。
作者: yanjunxmalll 时间: 2011-7-27 10:20
一定是接地了,你想个办法把装球机的支架,和所安装的地方隔开,让其中间绝缘,这样会解决的。
作者: 孤单流云 时间: 2011-7-27 14:54
9成9接地。没说的。
作者: shijudianzi 时间: 2011-7-30 11:43
接地了
作者: guardmaster 时间: 2011-7-31 13:19
学习了。
作者: 佛动凡心乐 时间: 2011-8-1 09:03
学习
作者: rainysky26 时间: 2011-8-1 09:36
估计是没接地的干扰问题,考虑下接地或者安装位置的绝缘
作者: majie2005117 时间: 2011-8-2 10:40
地环路
作者: jessevon 时间: 2011-8-2 12:32
学习
作者: l869990327 时间: 2011-8-2 20:25
学习了。
作者: eie1992 时间: 2011-8-3 09:30
网友1(xuechh)提示:应该是接地了,把球机和铁塔绝缘开应该就好了,系统只能单点接地。
网友2提示:最好先排查下是哪个设备带电了,时间久了设备坏的都快
网友3提示:肯定是干扰呀,加抗干扰器哈.
网友4提示:电源干扰吧;
网友5提示:一定是接地了,你想个办法把装球机的支架,和所安装的地方隔开,让其中间绝缘,这样会解决的。
网友6提示:估计是没接地的干扰问题,考虑下接地或者安装位置的绝缘
网友7提示:地环路
非常好的帖子,楼主的现场测试也很好,判断地环路干扰的依据已经有了,只是当时楼主对地电位环路干扰还没有认识和思想准备,“视而不见”而已;
可惜楼主没有回来“汇报”解决结果,这对提高现场处理能力十分重要;
请看:
1)“有横纹干扰,自下而上,不是全屏的网纹,是一条”——这是地环路干扰的基本特征;
2)“这台球机安装在一座13米高的铁塔上面,铁塔连着厂区内的钢结构厂房”——直接告诉了摄像机接大地了;
3)“在球机端使用监控测试仪送出视频信号,在机房收到的图像正常,把球机拆下来放到地上也正常。”——说明摄像机不接大地——切断了地环路,干扰消失;
4)“所有摄像机的BNC外壳上量出有36伏的电压,碰到BNC的外壳会有酥酥的感觉”——地环路特征之一;
5)主机应该接大地,其他摄像机还有接地点,应绝缘;
[此贴子已经被作者于2011/8/3 9:38:17编辑过]
作者: xudapao110 时间: 2011-8-3 10:15
楼上高手 可惜楼主没来汇报解决方案
作者: kynian 时间: 2011-8-3 23:31
学习
作者: g8140986 时间: 2011-8-4 08:09
我目前负责的一个看守所项目的后期跟进工作,前端模拟大部分都出现了这样的情况,我这里主要都是BNC头焊接工艺问题啊。。。现在搞的我天天跑去换bnc,哎。。。
作者: 孟凯 时间: 2011-8-4 08:52
一般这种情况主要是前端摄像机有强电干扰。
作者: 捕风者 时间: 2011-8-4 09:00
接地干扰。系统只能单点接地
作者: 携手2011 时间: 2011-12-2 20:12
接地啦
作者: 叻叻 时间: 2011-12-2 22:01
又学到东西了,顺便加一下分。。
作者: dengying 时间: 2012-3-30 21:59
让球机绝缘
作者: wxj2519951 时间: 2012-3-30 22:39
学习了。大虾都是经验之士
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |