千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]跪求7400编程方法! [打印本页]

作者: wwwjhw    时间: 2011-7-11 15:33
标题: [求助]跪求7400编程方法!

19个7457模块  地址码从10开始拨的,随便几个防区,跪求编程的具体步骤,编了两天了都编不好!


作者: 六级风    时间: 2011-7-11 15:41

沈阳的可以找我  QQ742848588


作者: 笨笨老鸟    时间: 2011-7-11 19:38

你从编程地址0040开始到0058结束,在每个地址中输入你需要的“防区功能号”(注:由2位数据组成,见《DS7400Xi V4 简易安装手册》第26页的“防区功能编程出厂值设置状态如下:”表格),每输入完2位数据按#号键则编程地址自动进入下一个地址(注意:按这个#号键很重要,它起2个作用;1、编程地址自动跳转到下一个编程地址。2、记住(存储)本次编程操作数据。)

不知你是要编程为什么防区类型,下面举例说明把你要编程的19个DS7457i编程为“连续报警,周界即时”的操作步骤:

           操作                  说明

第一步:9876#0          进入编程;

第二步:**                 清空编程地址编号;

第三步:0040             输入你要编程的地址编号;

第四步:03                 第26页表格中“连续报警,周界即时”的“防区功能号”;

第五步:#                  记忆(存储)本次操作数据并跳转到下一个编程地址编号;

注:

这时编程地址编号自动变为 0041 然后你重复“第四步”和“第五步”操作直至编程地址编号跳到0059时结束,最后长按*号键退出编程结束本次编程操作。

另外:

如果你的报警类型(含义)不是要编为“连续报警,周界即时”,请查找表格中你需要的对应含义所在的“防区功能号”,把这个号替换“第四步”中的03即可。


作者: suwuy    时间: 2011-7-12 10:29
楼上的挺详细了,楼主按着编就行了,玩过好多主机还是觉得BOSCH的编程相对简单些~~