千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助各位同仁,交换机防雷怎样做? [打印本页]

作者: zhty0616    时间: 2011-7-6 18:04
标题: 求助各位同仁,交换机防雷怎样做?
  

我家做一个局域网,从机柜出来一条线,走室外到一办公室,办公室内加一台交换机,再由交换机分出10条线至相应办公室,此交换机就是一个中间中转站,由于此地点对防雷要求较高,客户要求考虑防雷,我想请教一下各位专家,我该怎样处理,交换机有防雷的吗?


作者: venus828    时间: 2011-7-8 09:01
信息防雷模块
作者: shuxian0927    时间: 2011-7-11 14:32
学习学习
作者: 子时曰    时间: 2011-7-11 17:24

1.先把机柜取电的配电箱里装上电源防雷模块,对整个系统的电源做防雷接地处理。

2.机柜里拉出的线是光纤的话,两端接地,如是网线,则两端加网络信号防雷器。

3.在交换机的取电处加电源防雷插座,在交换机出口端加网络信号防雷器 。

4.把接地做好。


作者: haifei2010    时间: 2011-7-23 08:31
学习4楼
作者: wsws2635391    时间: 2011-7-25 09:47
学习
作者: hmlgy    时间: 2011-7-26 13:33

按照顾四楼的做没错!


作者: free77375828    时间: 2011-10-19 15:19
4楼那样做相当好,足够满足要求!
作者: jjsr2009    时间: 2011-10-20 10:37

雷安、中光、建达、帝豪等品牌防雷产品、接地材料;防雷工程检测、设计、施工等; www.cddhfl.com   18202813423


作者: 深圳阳光    时间: 2011-10-26 13:55
4楼很专业
作者: kantxu    时间: 2011-10-27 10:33
学学习的