我家做一个局域网,从机柜出来一条线,走室外到一办公室,办公室内加一台交换机,再由交换机分出10条线至相应办公室,此交换机就是一个中间中转站,由于此地点对防雷要求较高,客户要求考虑防雷,我想请教一下各位专家,我该怎样处理,交换机有防雷的吗? |
1.先把机柜取电的配电箱里装上电源防雷模块,对整个系统的电源做防雷接地处理。
2.机柜里拉出的线是光纤的话,两端接地,如是网线,则两端加网络信号防雷器。
3.在交换机的取电处加电源防雷插座,在交换机出口端加网络信号防雷器 。
4.把接地做好。
按照顾四楼的做没错!
雷安、中光、建达、帝豪等品牌防雷产品、接地材料;防雷工程检测、设计、施工等; www.cddhfl.com 18202813423
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |