电梯监控老是有斜纹,摄像机带换过,也是一样
接头也重新做过,电源是直接走电梯里面取的,
那位高手指点一下?
补充一下
是往上翻,跳,根本就看不到图像
应该是电梯供电线路造成的干扰,摄像机排线好多都是顺着电梯线捆绑下来。没有什么好的办法,除非重新设计线路走向,但是改造又麻烦。
加抗干扰器吧,但是抗干扰器调节的时候图像会失真,可以试着装上一个看看,也许能达到效果也不一定。
另外告你个土办法,通过蓄电池给摄像机供电,蓄电池的滤波效果比抗干扰器还强。