标题: [讨论]开关电源该用几安的?
前阵子做的监控,一条电源线上串了4个摄像头,我用了个10A的开关电源,开始还没问题,过了阵子有俩头白天正常,晚上看不清,全是雪花。我又换了个大功率的开关电源就没事了,是那个开关电源质量问题吗?正常集中供电该选什么型号的开关电源啊,距离多大不适合集中供电呢?
作者: yandm 时间: 2011-7-4 12:05
220到前端再转换比较好
作者: traveler2012 时间: 2011-7-4 13:30
觉得集中供电安全的 所以。。。
作者: traveler2012 时间: 2011-7-4 13:30
安全点。。。
作者: panxiaoj 时间: 2011-7-4 14:18
理论是1-2.5A,和距离有关系。
作者: traveler2012 时间: 2011-7-6 08:53
有没有具体点的啊,比如多少距离适合多大的
作者: 云中出 时间: 2011-7-6 10:21
220V到前端··· 一条线带个10个 8个没问题
作者: qianjialuntan00 时间: 2011-7-6 13:20
集中供电,不靠谱啊
作者: 绝对的浪漫 时间: 2011-7-6 16:07
没觉的啊
作者: whcgkj 时间: 2011-7-6 16:15
应该是开关电源质量问题。
我做的10A开关电源接了14个半球 非常好
作者: zhuzhj 时间: 2011-7-6 22:50
是不是距离太远了,还是产品质量问题,理论上应该是可以的
作者: 水泡 时间: 2011-7-6 22:55
以下是引用whcgkj在2011/7/6 16:15:00的发言:
应该是开关电源质量问题。
我做的10A开关电源接了14个半球 非常好
你的不是红外半球才那么说。如果是红外半球你敢保证?
作者: zhouyuchun08 时间: 2011-7-7 08:41
不清楚这块的东西了。
作者: qimeng 时间: 2011-7-7 08:43
看传输的距离和传输的线缆粗细了
作者: chen183286134 时间: 2011-7-7 17:50
以下是引用traveler2012在2011/7/4 11:52:00的发言:
前阵子做的监控,一条电源线上串了4个摄像头,我用了个10A的开关电源,开始还没问题,过了阵子有俩头白天正常,晚上看不清,全是雪花。我又换了个大功率的开关电源就没事了,是那个开关电源质量问题吗?正常集中供电该选什么型号的开关电源啊,距离多大不适合集中供电呢?
这跟路程有关,路远了电压就不稳定了,不要超过20米,集中供电一般是用在办公室和小型仓库比较好,远的话最好前端220V转12V这样最保险了,也不会出很多问题。
作者: dongjianhua 时间: 2011-7-8 14:01
标的10A 不可能的一般 红外全开的话 应该是1.5 -3A 之间呢 距离远了压降的厉害
作者: michael1 时间: 2011-7-8 14:37
应该是你的开关电源的质量有关的
上次做了个12V10A的接了8个头子
到现在也都好好的
作者: tylkgjc 时间: 2011-7-8 14:43
你的开关电源带4个摄像机是没有问题的,关键是你的线的质量和开关电源的质量了,向你所述的白天正常晚上雪花多,明显晚上红外灯开启后电源不够用造成的。