1.嵌入式硬盘录像机和PC+视频卡 哪个更稳定点?
2.若用PC+视频卡,常见一般安装什么系统稳定!2003?对显卡有要求吗?集成显卡可否?视频卡和摄象机需同品牌吗?若不会产生兼容问题吗?
3.若线路有干扰,视频抗干扰器标准应安装在那一端!摄象机端?视频卡端?
4.电源方面:是所有摄象机电源统一接到机房集中供电,还是用摄象机自带的电源接就近的220插座 哪个更好?
5.若电源集中供电,机房DC12V到摄象机距离最长可以多少米?
嵌入式硬盘录像机稳定些,不过视频卡成本低啊呵呵
可以考虑中维世纪的视频采集卡,也很稳定,支持WIN2000/XP/2003/WIN7操作系统,兼容性好,支持各类显卡和摄像机设备,同时采集卡设备采用中维世纪自主研发的云视通网络监控系统,只需要申请一个云视通号码,就可以全国跨网远程视频监控,远程连通速率高,操作简单。www.jovetech.com
支持~
1、嵌入式硬盘录像机的稳定性要比PC+视频卡的稳定性好得多。
2、视频采集卡是电脑的输入设备,而显卡是电脑的输出设备。二者之间没有直接关系,但是如果显卡性能太差,你的实时画面输出会不很流畅的。视频卡和摄像机一般不用考虑兼容性问题,但是根据“木桶原理”,性能的瓶颈出在最低的那块木板那儿。
3、视频抗干扰器是成对出现的。摄像机端安装的是发射端,录像机这一端安装的是接收端。
4、两种供电方式没有好坏之分,根据需要选择。
5、集中供电百米以内可以考虑。
学习了
4楼正解!
学习了
学习了
1,嵌入式DVR肯定比PC的稳定很多。它牺牲了很多PC式DVR的方便性和功能性,只保证基本功能的实现。
2,PC加视频卡以前听厂家介绍的时候说视频卡对很多主板的芯片有要求,基本要求要INTER芯片,现在是不是还这样不是很清楚,集成显卡运行是没有问题,但是安装独立显卡,机器跑的顺畅很多,而且画面效果也比较好,视频卡和摄像机基本不存在兼容问题。
3,一般都安装在摄像机端。
4,一般来说电源直接在机房同意供电会比较好,就近取电的话,可能业主的工作人员再关其他电器的时候会把摄像机的电断掉,这样后期维护量加大,而且统一供电可以减少以后维修的量,我倾向统一供电,而且现在基本也都这样做。
5,DC12V电源传多远,一般来说取决于电源线的质量和开关电源的功率。
5,DC12V电源传多远,一般来说取决于电源线的质量和开关电源的功率
自己多做做 ,有了实践就明白了
1.嵌入式硬盘录像机和PC+视频卡 哪个更稳定点?
当然是前者
2.若用PC+视频卡,常见一般安装什么系统稳定!2003?对显卡有要求吗?集成显卡可否?视频卡和摄象机需同品牌吗?若不会产生兼容问题吗?
XP,2003都可以,最好是独显,视频卡和摄像机可以不同品牌,兼容问题主要在视频卡和PC之间产生
3.若线路有干扰,视频抗干扰器标准应安装在那一端!摄象机端?视频卡端?
后者
4.电源方面:是所有摄象机电源统一接到机房集中供电,还是用摄象机自带的电源接就近的220插座 哪个更好?
都可以
5.若电源集中供电,机房DC12V到摄象机距离最长可以多少米?
最好不要超过100米
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |