云台返厂维修前设备一切正常。主机上协议、波特率、地址码没动。经返修后云台通电自转一切正常。工程宝测试转向正常(设备现场及机房都用工程宝测试过一切正常)。云台安装后接通设备键盘无法控制(无响应、云台和键盘连接至矩阵),经多次调试(更改协议、波特率、地址码)均无响应。控制线正负级没有问题。(工程宝协议pelco-d、波特率2400、地址码1)。矩阵上一共接有二个云台另外一个一切正常(把云台的协议、波特率、地址码及R485接入点改成正堂运行的云台,也无响应。)请问有没有人碰到过这种类似情况或给予维修见意或方案。谢谢大家!!!!急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!
没碰到过!爱莫能助了!
这可能返修的时候 厂家维修工失误造成的,再次返修吧
你用了几根控制线?怎么走的线?用工程宝先代替键盘看看能不能控制,不行的话你先检查一下线路有没有出现断路的情况,控制问题慢慢解决!
重启相关设备 键盘 矩阵
你的矩阵端口输出的地址码、协议、波特率,是否和球机的地址码、协议、波特率一致?请注意矩阵视频输入端口的地址码、协议、波特率。还一个就是你的控制线路有没短路、断路,你最好是把球机拿到矩阵边上测试。