刚看到,有坛友对UPS及电池配置方法,比较感兴趣。(本来是想查点资料的,呵呵,,,先分享下哈)

 

我一般会以下几步完成UPS及电池配置方法:

 

   1、根据负载核算出UPS的功率大小;例:UPS 选用 80KVA

 

   2、选定UPS品牌,这里要查一个外接电池电压参数;例:外接电池电压  384V(正负192V)

 

   3、确定后备延时,与客户沟通;例:后备2小时

 

   4、最后一步通过计算方法确定电池组的数量;(注意:这里的一组是指32只为一组;因为外接电池电压384V,我选用UPS电池一般是12V每只,即12×32=384)

  

   计算方法:AH=P×T/外接电池电压=80000×2/384=417 (可能有人会问80KVA,不能等同于有功功率,呵呵,,,这里就没细算了,也可以用80KVA乘功率因数,再进行计算。)

 

   根据UPS配置电池,就到这里结算了,417AH,相信都看明白了吧。呵呵,,,,如果选用12V400AH的电池就是32只,貌似还没听说过有400AH一只的电池,我的建议可以配12V 100AH  32×4=128只  或   12V 200AH  32×2=64只   ,别忘了,这是一组哟,怎么连接,就专业的施工即可。

  

      


作者: depoot    时间: 2011-6-29 15:40
收下。可以参考
作者: cc529391289    时间: 2011-8-4 23:46
cankao cankao
作者: fengyunzai    时间: 2011-8-5 09:44

学习了


作者: luommmwww    时间: 2011-8-5 16:50
学习了
作者: ID7879    时间: 2011-8-11 14:15
不错不错
作者: ratly5313    时间: 2011-9-25 00:08
学习了,UPS用到的电池是需要算算的。
作者: victorwh    时间: 2011-9-26 09:57

不错

 


作者: yagethiefnet    时间: 2011-9-27 00:01

我最大的只安装过10KV的。。而且是单相的。。


作者: ytm7811    时间: 2011-10-17 09:57
以下是引用yagethiefnet在2011/9/27 0:01:00的发言:

我最大的只安装过10KV的。。而且是单相的。。

UPS功率大或小,计算方法相同。


作者: chinaunicom    时间: 2011-10-26 00:10
需要学习
作者: 寒雨轩    时间: 2011-10-26 22:54
不错不错,真的挺不错的。
作者: 上海江阴    时间: 2011-10-30 22:15
学习了,用到在计算
作者: panbs    时间: 2011-10-31 10:20
学习啦!
作者: gstlx    时间: 2011-10-31 11:07
呵呵, 不错的技术帖子。简单明了
作者: toygun1009    时间: 2011-10-31 17:15
学习了,谢谢
作者: 寒雨轩    时间: 2011-11-1 10:35
不错的东西
作者: boredlaugh    时间: 2011-11-2 09:41
不错,这种算法简单,可靠性强
作者: huntercys    时间: 2011-11-2 10:00
谢谢楼主,学习了
作者: 樊凡    时间: 2011-11-2 16:07
下载 为了积分 继续努力 继续
作者: sxszjyf    时间: 2011-11-2 17:56
做成一个一次等式方程更好了
作者: wuseba    时间: 2011-11-13 21:28
不够详细啊!
作者: tianya8009    时间: 2011-11-15 09:11
谢谢分享
作者: chenjiapeng    时间: 2011-11-16 16:38

不是要除0.7系数,再乘以国家规定的总功率数与有用功率的1。5倍=172KV????


作者: d352207259    时间: 2011-11-17 09:58
 

学习了


作者: sxc101    时间: 2011-11-17 11:37
  好东西
作者: 日月之和    时间: 2011-12-8 11:03

谢谢分享

 


作者: wanglinwind    时间: 2011-12-8 16:38
 非常的经典实用啊!感谢~~~~~
作者: cab008    时间: 2011-12-16 10:53
谢谢分享
作者: vollcano    时间: 2011-12-16 16:07
 无聊呀@Q!!!!!!!!!!!!!
作者: smrdw    时间: 2011-12-18 16:02
不错,学习了。知道要用多大功率根据现场设备和持续时间定电池的
作者: 正玄波    时间: 2011-12-18 22:36

谢谢分享

 


作者: huntercys    时间: 2011-12-19 10:54
谢谢楼主了啊
作者: zukang    时间: 2011-12-20 15:08
在不考虑负载接近0.8的时候可以用;不然电池的放电系数不够的
作者: 我是石子    时间: 2011-12-31 16:40

积分不够,赚点积分


作者: d9o    时间: 2012-5-16 08:50
新人学习了,谢谢楼主
作者: cgwz    时间: 2012-5-24 10:14
学习了,非常有用

作者: dghong    时间: 2012-10-26 22:28
谢谢分享啊
作者: lzgko    时间: 2012-10-30 23:40
谢谢分享,用过最大的是16KVA的UPS
作者: fonghuotong    时间: 2012-11-4 19:25
学习授用中
作者: diablolong    时间: 2012-11-5 15:08
这么精确啊 ,学习了,谢谢!!!
作者: ycsunky    时间: 2012-11-5 16:56
简单易懂,谢谢
作者: hanruyi1016    时间: 2012-11-8 16:50
计算方法不对,
作者: csl669506    时间: 2012-12-7 11:12
我不懂,来学习的,思维跟着计算步骤走,不错
作者: 唐山大兄    时间: 2012-12-10 13:42
有参考性,辛苦了
作者: jxycxyy    时间: 2013-6-11 15:49
 可以详细的说明下怎么算功率
作者: hj52052088    时间: 2013-11-5 00:57
还可以
作者: shen075522    时间: 2014-6-4 16:19
该学习了
作者: yunhuan010    时间: 2015-3-4 11:57
谢谢分享
作者: wangdabin110    时间: 2015-10-1 14:26
可以参考
作者: 28315213    时间: 2018-1-17 13:20
谢谢分享
作者: GAEC    时间: 2018-3-19 11:14
不错的东东,学习了!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2