千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 新手!请教大家单防区地址模块问题 [打印本页]
作者: qq4810194 时间: 2011-6-13 13:49
标题: 新手!请教大家单防区地址模块问题
报警主机和单防区模块都是美安福科斯的,型号是主机:FC-7448 模块:FC-7401 我看说明书看的直迷糊,完全不知道应该怎么接,模块有4跟线红黑黄黑,红黑接总线,黄黑是接在探头的发射端还是接收端呀?还有模块说需要接线尾电阻47K的,我要接在4跟线上那一根?是接在报警主机里还是接到探头与模块之间,糊涂了呵呵,纯新手,见谅见谅!先谢谢哈!还有地址模块的拨码怎么拨啊?比如1防区应该怎么拨,2防区怎么拨?
[此贴子已经被作者于2011-6-13 13:50:21编辑过]
作者: quifangde 时间: 2011-6-13 13:52
这个貌似是仿7400的吧……应该是红黑接总线,黄黑是接在对射的接受端,在黄黑上串一个电阻,穿在那个上面无所谓。比如接黄的上,就是黄接电阻一端,电阻另一端接探测器nc,黑线接com。
作者: qq4810194 时间: 2011-6-13 14:08
我的对射是 艾礼富的,上面没有NC何COM 只有7个接线口,分别为,一二是POWER电源+ - 三四五是ALARM 放拆吧? 六七是TAMPER 是不是接六七 有没有正负极?还是随便接?我还没搞明白地址模块的地址码怎么拨
作者: glbuo 时间: 2011-6-13 14:16
关注关注vvv
作者: pinghuang 时间: 2011-6-13 16:15
以下是引用szwlx888在2011-6-13 15:26:00的发言:
红黑接总线,黄黑是接在对射的受光端,在黄黑上串一个电阻,穿在那个上面无所谓。比如接黄的上,就是黄接电阻一端,电阻另一端接探测器nc,黑线接com,(对射一二是POWER电源+ - ,三四五是ALARM ,一般接3,4,NC和COM,就是常闭接法,5空 六七是TAMPER是防拆,可以不用接 。 投光器只要接上电就行
拨码是从9开始,按照说明书上来拨,两进制。
[此贴子已经被作者于2011-6-13 15:29:31编辑过]
接线方面上面说清楚了,而模块拨码的话是从第9防区开始拨的,拨的位置是1和4的拨码开关,此产品拨码开关从1到8分别表示1、2、4、8、16、32、64、128.
[此贴子已经被作者于2011-6-13 16:15:34编辑过]
作者: alephcn 时间: 2011-6-14 11:11
谢谢,又学到了不少东西。
作者: fxr279370406 时间: 2011-6-17 11:11
学习了。。。。