千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
急求电插锁接线方法!
[打印本页]
作者:
jww12345
时间:
2011-6-8 14:22
标题:
急求电插锁接线方法!
现在我们用的电插锁,锁接的线是正极公开,负极常闭。现在的情况是一断电,门锁就常开了。我们现在就是需要断电就锁死,怎么接,急求!
作者:
sweetsea
时间:
2011-6-8 15:40
电插锁有断电常开和断电常闭两种类型,选择你需要的类型购买。
作者:
a254908843
时间:
2011-6-8 17:03
有没有一片帖子专门介绍目前常用的电锁 小弟目前就知道磁力锁啊
作者:
mzaz
时间:
2011-6-8 20:28
<p> 加个UPS</p>
作者:
wengguichao
时间:
2011-6-9 08:18
<div class="quote"><b>以下是引用<i>sweetsea</i>在2011-6-8 15:40:00的发言:</b><br/>电插锁有断电常开和断电常闭两种类型,选择你需要的类型购买。 </div>
<p>2楼正解</p>
作者:
njq319
时间:
2011-6-17 09:52
接继电器
作者:
ljguo345
时间:
2011-6-17 10:13
电插锁做不到这一点,电插锁的工作原理就是断电开锁,建议你加装UPS或者是后备电池。
作者:
cqbxt1
时间:
2011-6-17 11:30
<p>同意</p>
作者:
kaier1985
时间:
2011-6-17 15:25
<p>这个东西应该不难的啊!</p>
<p>这样讲很难讲清楚的!</p>
作者:
安防产品解决方案
时间:
2011-6-17 16:59
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jww12345</i>在2011/6/8 14:22:00的发言:</b><br/>现在我们用的电插锁,锁接的线是正极公开,负极常闭。现在的情况是一断电,门锁就常开了。我们现在就是需要断电就锁死,怎么接,急求! </div>
<p> </p>
<p>问题不在您的接线, 您接线都没问题...</p>
<p>问题在 您需要采购 断电闭的电插锁...</p>
<p> </p>
作者:
gzyufly
时间:
2011-6-17 19:32
<p>锁选错了,换锁吧!</p>
作者:
口琴天堂
时间:
2011-6-17 21:01
学习
作者:
xkfighting
时间:
2011-6-20 17:34
锁买错了。
作者:
8210ok
时间:
2011-6-22 12:00
换静音锁,就是电机锁,不是磁力的。
作者:
tiansir
时间:
2011-6-28 09:17
对
作者:
caiyuxyz
时间:
2011-6-29 22:50
这样做不符合消防要求吧。。
作者:
birdsfly
时间:
2011-6-29 22:57
你在主板上接成常闭状态就OK了
作者:
c234814701
时间:
2011-6-30 10:44
一种是 上电开锁(常闭锁)接NC,一种是断电开锁(常开锁)。接NO
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)