千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
小区里的电梯监控问题??
[打印本页]
作者:
hahaha984
时间:
2011-6-7 11:19
标题:
小区里的电梯监控问题??
小区内有6栋17层高楼要求安装电梯监控,每栋楼距机房大约300米左右。采用什么布线方式,请各位大哥给个帮肋。主干我们要用光纤传输到机房。在每个点位汇集处有光纤接续箱。从光纤箱到每栋楼的17层楼顶,在从楼顶沿着电梯随行电缆一起绑到电楼轿箱是这样布线吗,用什么样的线缆好呢,有的说用电梯专用线,有的说用双绞线传输器好没有干扰。大家给个建议。
作者:
hahaha984
时间:
2011-6-7 11:30
还有就是摄像机电源如何取电。
作者:
flgod
时间:
2011-6-7 12:32
我刚做了个电梯工程,开始考虑用双绞线,用那种花线代替网线,很粗的那种,线都买了,但后来为了施工方便,又用无线传输器施工,施工确实方便,电就从电梯上取,传输器电梯轿厢顶一个,电梯井顶部一个,顶部引线到机房就可以,半天两个电梯就施工完毕,效果还可以,就是电梯运行的时候会有间歇闪烁干扰,不过不影响图像识别,甲方顺利验收通过。
作者:
hahaha984
时间:
2011-6-7 15:09
可不可以告诉我你的无线产品的品牌及型号。
作者:
chongqing26
时间:
2011-6-7 20:27
我的下个监控工程也准备采用双绞线试一下
作者:
xyuanyang
时间:
2011-6-18 15:01
双绞线真的不会受到随行缆的干扰吗?
他跟屏蔽线有什么区别。。而你所指的双绞线是不是网线这种双绞线!
作者:
yuanz168
时间:
2011-6-18 15:45
双绞线屏蔽信号能力差,信号应该不太好吧