千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 新建的机房 [打印本页]

作者: fffkkliang    时间: 2011-6-3 22:43
标题: 新建的机房

我们公司新建的机房,引入的是380 的工业电,该怎么正确使用啊

 我的UPS用三项插座,电工说,380 的是四相插座,我就晕了,我是否该用380 的电啊,如果用该怎么正确使用啊

 

2台1000W作用的服务器,其他路由交换10台左右,以后估计还要装台空调


作者: czshaobo    时间: 2011-6-4 14:21

三相四线很正常啊,三相四孔插座也很多啊。再说了一般三相UPS有接线柱用的是三相五线。不考虑空调用5KVA的UPS足够了


作者: blueicer    时间: 2011-6-12 11:44

UPS是三相的话,要相应的做一块配电屏,ABC三相出来分别取一相给PDU供电。注意要均衡,即1.2.3.4.。。。。PDU ,要从ABC三相间隔取电,这样才能保证三相负载平衡。很多单位的配电屏一排空开过去全是A相,下一排全是B相。这样是不正确的,正确方法,配电屏的空开从ABC三相取电要做到。。ABCABCABC。。。。以此类推,这样才能保证某柜的PDU和隔壁柜的PDU不是同一相。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2