千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]监控 电源线的线径选择问题,求解答 [打印本页]

作者: qiqiwukong    时间: 2011-6-3 13:13
标题: [求助]监控 电源线的线径选择问题,求解答

请问红外摄像机后面标的12V  1000MA 也就是1A了,这个1A到底代表什么,是夜晚红外灯全部开启电流有1A还是什么,如果说它晚上红外全开有1A,那意思是不是它的功率就 是12W,还是说这个12W的功率不是摄像头的功率而是变压器的功率,如果不是变压器的功率那变压器的功率是多少,如果是变压器的功率,那摄像头晚上红外全开36个小灯的那种普通红外摄像机得功率又应该是多少,那假如说我有32个摄像头,那启不是要32A,经常看见有人讨论什么多少平方电源线能通过多大电流,我在百度复制了一段

1.5平方线带10A以下,
2.5平方线带16A,
4平方线带20A,
6平方线带32A,
10平方线带40~50A,
16平方线带63A~80A,
25平方线带100A,
50平方线带150A,
70平方线带200A,
我不知道上面的这个多少安多少安是不是在220V的情况下得来的,还是说所有的电压情况下这个电流都通用,回到正题,如果我有32个摄像机,那我主线用2*1.5平方,每3个摄像机用2*1.0的电源线带够不够,够的理由是什么,不够的理由又是什么,线径到底如何选择?谢谢各位前辈,求解答

对了采用的全是220V到前端用变压器转12V给摄像头

[此贴子已经被作者于2011-6-3 13:17:57编辑过]

作者: 狂街十一少    时间: 2011-6-3 17:13

不懂............顶起等高手............


作者: lvmeal    时间: 2011-6-3 21:58
如果都用变压器的话就没问题
作者: zhongxin6868    时间: 2011-6-4 09:03

“12V  1000MA 也就是1A” 1A(安培   电流的国际单位 ) 通过导体(线)单位横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值称为电流  以安培为单位简称(安.符号A)  有直流电流 交流电流  脉冲电流等等

 

12V  1000MA 功率就 是12W是摄像头的标称功率  变压器的功率要比摄像头的标称功率大(12W以上) 才能稳定工作 其实 1/3 SONY 36灯红外摄像机额定电流 110mA  (红外灯开启时,最大电流250mA)  用 12V  1A -1.5A供电就行了

 

多少平方线带电流”这个是功率问题    电流 大小(安)不一定是在220V的情况下得来的 电流的大小与电压大小无关(直流电  交流电)是通过导体(线)单位横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值

 

“32个摄像机主线用2*1.5平方  每3个摄像机用2*1.0的电源线 ”  如果用12V主线集中供电2*1.5平方   32个摄像机 1A/个*32个=32A 就不够了   如果主线用2*1.5平方 用220V到前端用变压器转12V给摄像头  每3个摄像机用2*1.0的电源线够了  理由是  电流=功率÷电压


作者: luhongjie    时间: 2011-6-4 09:35
有些看懂了  学习了
作者: xurenyan2007    时间: 2011-6-4 11:50

我怎么感觉不对呢,不论你末端用电设备是什么,咱们可以把摄像机和电源看成一个整体,后面的分支都是并联关系,那主干的电流应该是所有分支线路电流相加才对


作者: zyf1025    时间: 2011-6-7 20:05

主线看功率再选择,不是看电流


作者: cc529391289    时间: 2011-6-10 06:58

不是很懂了,需要高手继续指教


作者: wangj0345    时间: 2011-6-10 08:33
学习学习




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2