请问红外摄像机后面标的12V 1000MA 也就是1A了,这个1A到底代表什么,是夜晚红外灯全部开启电流有1A还是什么,如果说它晚上红外全开有1A,那意思是不是它的功率就 是12W,还是说这个12W的功率不是摄像头的功率而是变压器的功率,如果不是变压器的功率那变压器的功率是多少,如果是变压器的功率,那摄像头晚上红外全开36个小灯的那种普通红外摄像机得功率又应该是多少,那假如说我有32个摄像头,那启不是要32A,经常看见有人讨论什么多少平方电源线能通过多大电流,我在百度复制了一段
1.5平方线带10A以下,
2.5平方线带16A,
4平方线带20A,
6平方线带32A,
10平方线带40~50A,
16平方线带63A~80A,
25平方线带100A,
50平方线带150A,
70平方线带200A,
我不知道上面的这个多少安多少安是不是在220V的情况下得来的,还是说所有的电压情况下这个电流都通用,回到正题,如果我有32个摄像机,那我主线用2*1.5平方,每3个摄像机用2*1.0的电源线带够不够,够的理由是什么,不够的理由又是什么,线径到底如何选择?谢谢各位前辈,求解答
对了采用的全是220V到前端用变压器转12V给摄像头
不懂............顶起等高手............
“12V 1000MA 也就是1A” 1A(安培 电流的国际单位 ) 通过导体(线)单位横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值称为电流 以安培为单位简称(安.符号A) 有直流电流 交流电流 脉冲电流等等
12V 1000MA 功率就 是12W是摄像头的标称功率 变压器的功率要比摄像头的标称功率大(12W以上) 才能稳定工作 其实 1/3 SONY 36灯红外摄像机额定电流 110mA (红外灯开启时,最大电流250mA) 用 12V 1A -1.5A供电就行了
“多少平方线带电流”这个是功率问题 电流 大小(安)不一定是在220V的情况下得来的 电流的大小与电压大小无关(直流电 交流电)是通过导体(线)单位横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值
“32个摄像机主线用2*1.5平方 每3个摄像机用2*1.0的电源线 ” 如果用12V主线集中供电2*1.5平方 32个摄像机 1A/个*32个=32A 就不够了 如果主线用2*1.5平方 用220V到前端用变压器转12V给摄像头 每3个摄像机用2*1.0的电源线够了 理由是 电流=功率÷电压
我怎么感觉不对呢,不论你末端用电设备是什么,咱们可以把摄像机和电源看成一个整体,后面的分支都是并联关系,那主干的电流应该是所有分支线路电流相加才对
主线看功率再选择,不是看电流
不是很懂了,需要高手继续指教