千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 急急急!!!请教大家球机集中供电的问题 [打印本页]

作者: wqd1195263    时间: 2011-6-3 09:08
标题: 急急急!!!请教大家球机集中供电的问题

小弟手中有个项目正在实施,有32个球机分布在一个4层楼内,线路已经铺设完毕,设备也安装到位

但是线路是按照集中供电的方法铺设的,即将通电调试。

现在的问题就是

1、我是否可在后端用多个AC24V的大功率变压器(在网上看了又AC24 16.5A的)给球机供电?如何配置?必须满足30个球机 30*3A=90A的要求么? 这个方法如果能解决问题,是否会因为变压器功率问题,出现图像干扰?这个我在网上看到一个朋友用AC24V 10A变压器带5台球机,导致5台全部出现干扰,但是只带一台就没事的情况。

 

2、如果方案一不可以,我直接在后端接220V到前段装设变压器,是否有什么比较美观的变压器呢?比如壁挂式的。还有就是220V供电,是否会出现线路干扰呢?

[此贴子已经被作者于2011-6-3 9:08:51编辑过]

作者: naufona    时间: 2011-6-3 09:45

我只试过AC24V 16.5A的 只能给3个摄像机供电用过 而且距离不能太远


作者: jkxt    时间: 2011-6-3 10:08

32个球分布在4层楼内,距离不远,如果非要集中供电,可以分4组集中供电 一组8个点。根据球机的功率多大 来定变压器,至于你说的10A带5个球机有干扰,单独供电没干扰,。变压器功率是否达到,变压器质量是否合格,还有就是最重要的供地问题,后端设备和前端供地问题,因为5台球机集中供电,没台球机所产生的电压差都不同的。


作者: luhongjie    时间: 2011-6-3 11:16
学习了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2