千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 机房地板下网状铜箔的作用? [打印本页]

作者: zyzuiku    时间: 2011-6-1 18:44
标题: 机房地板下网状铜箔的作用?
机房地板下网状铜箔的作用?

是给地板导静电的吗?还是什么?那地板支腿的6平方连接线是干啥的呢?

第三个问题是地板一般都是绝缘的,需要费这些事嘛?


作者: ruize    时间: 2011-7-13 08:36

我也被这些问题所困扰着

 

 

一直没有头绪


作者: hua0211    时间: 2011-7-14 10:34
接通地线导电!
作者: greatball    时间: 2011-7-14 13:32
帖子沉了,怎么好久没人回答??
作者: hanyucai    时间: 2011-10-17 13:08

就是放静电的

 


作者: 乾嘉永恒    时间: 2011-10-25 16:33

1、用铜箔做等电位连接;

2、6平方米连接线应该是SPD的接地线;

3、设备外壳接地至铜箔上,SPD接地线至铜箔上,达到等电位、均衡电压的作用。


作者: 深圳阳光    时间: 2011-10-26 13:51
为什么不用铜排呢
作者: wuseba    时间: 2011-11-13 08:58
接地防雷,保持整个机房等电位
作者: jinghao    时间: 2011-11-15 00:12
呵,,,加分...顶上去,,,加分,,,,快到分啦...努力啊...加啊...
作者: messiahwmx    时间: 2011-11-16 13:05
等电位铜排吧
作者: novellandnt    时间: 2011-11-17 10:48

施工中,铜箔和铜排都是等电位的意思,

 

使用铜箔就是为了省钱。这个说的明白吧。。因为如果使用铜排那么标准要求至少是40*4mm,面铜箔就便宜的多了。

 

而且从施工角度来讲,使用铜箔也很简单的。。

 


作者: z.x    时间: 2011-11-20 23:52
以下是引用乾嘉永恒在2011/10/25 16:33:00的发言:

1、用铜箔做等电位连接;

2、6平方米连接线应该是SPD的接地线;

3、设备外壳接地至铜箔上,SPD接地线至铜箔上,达到等电位、均衡电压的作用。

基本上就是这些作用。