千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于摄像机电源请高手帮忙啊 [打印本页]

作者: wangj0345    时间: 2011-5-31 09:12
标题: [求助]关于摄像机电源请高手帮忙啊

大家好,小弟我正在做银行方面的视频监控设计,有些东西不太明白希望给予指点。我看我们从前的设计单子里面配的都是12V5A的开关电源,如果有100个摄像机(不包括球机),我应该如何计算出需要多少个12V5A的开关电源?还有就是在楼里面的监控,电源线都是从监控室统一供出去的,一个开关电源能接多少个球机?是每一个球机都需扯一条线到这个开关电源还是这一个开关电源扯出一条电源线直接串联或者并联到几个摄像机?并联的话压降问题需要考虑么?因为涉及到计算线量,我不太明白这种应该是怎么个走线法,请知道的人帮帮忙。为什么10000米的视频线,只需要6000的电源线,不应该是电源和视频一样长的么?


作者: 独自行走    时间: 2011-5-31 11:59
12V5A是集中供电的,还有为什么10000米得视频线只需要6000的电源线因为是集中供电的话是在楼层间设设备间。通过设备间来供电的所以电源线比较少。
如果不是集中供电的话一个给他配个电源。线材就用一样长的

作者: 独自行走    时间: 2011-5-31 12:00
补充说明:电压过高离电源最近的摄像机就会烧掉.注意

作者: zhongxin6868    时间: 2011-5-31 13:33

1.如果你预算设计是100个摄像机 就要配100个电源  如果不是的到时候验收的时候可能会麻烦  这样的单你还是按照预算设计做吧

 

2.如何计算出需要多少个12V5A的开关电源           一般的情况 每个摄像机需要12V 1A-1.5A左右的电源就行了  大功率红外线的就要大些吧(电源要用好的) 

 

3.电源线从监控室统一供出去  如果用220V供电就不是问题 你安装多少个 电源 ( 球机)都没问题  线径 用1.5平方吧 如果用12V  24V集中供电的话就要线粗 2.5平方吧 球机功率  红外球每台功率 70W 左右 (银行线路应该不远吧压降方面没问题  哈哈还有电源( 电压)是不能直串联的 所以摄像机都是并联方式工作)

4.线的长度是根据设备的要求的

 哈哈 2楼的 (电压过高离电源最近的摄像机就会烧掉) 摄像机里面有7812 --转7805工作的 7812最高允许输入电压是31V  最低输入电压是15V 不过不同厂家的有些差别  你用12V集中供电  开关电源电压会高于31V吗

[此贴子已经被作者于2011-5-31 13:37:57编辑过]





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2